设为首页
收藏本站
登录
|
[加入论坛]
开启辅助访问
切换到窄版
站内搜索
首页
BBS
化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香
»
首页
›
≡工艺交流区≡
›
『 现场问题 』
›
[讨论]遇到这种泄漏,你选择怎样处理?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
... 21
/ 21 页
下一页
返回列表
楼主:
jiataijsz
[讨论]遇到这种泄漏,你选择怎样处理?
[复制链接]
msq710131
当前离线
狗仔卡
msq710131
发表于 2006-4-25 00:26
|
显示全部楼层
<p> 第一种,泄漏时间越长越不安全</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
qaz
当前离线
狗仔卡
qaz
发表于 2006-4-25 04:08
|
显示全部楼层
应该从工艺生产角度分析,结合经济价值,现在作为工厂不容易,效益都是相对的,而且竞争非常激烈,我觉得可以用第二种方法临时解决问题,等到设备大修或者停产是彻底解决问题。当然不一定要采用以上的方法。
回复
支持
反对
使用道具
举报
JJX
当前离线
狗仔卡
JJX
发表于 2006-4-27 04:04
|
显示全部楼层
<p>采用第三种方法.漏大注堵漏材料不管用的,没来得及固化就漏出来了,这么高的压力紧垫片是很危险的.安全是最大的效益!!!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yousixiangde
当前离线
狗仔卡
yousixiangde
发表于 2006-4-27 22:48
|
显示全部楼层
<p>以人为本,我会选择第三种,为自己,也为他人好!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
factor
当前离线
狗仔卡
factor
发表于 2006-4-28 17:48
|
显示全部楼层
我们装置也全是临氢装置,对氢气是要严格重视的。第一种方法太危险了,第三种方法管理人员肯定不会同意,而车间总会有胆子很大的人员,他们会按照领导安排做任何事情的,当然让我上我是不会上的。如果是我们车间肯定会采取第二种方法。
回复
支持
反对
使用道具
举报
subgood
当前离线
狗仔卡
subgood
发表于 2006-4-28 19:22
|
显示全部楼层
第一种方法肯定不行,第二种方法要行,也是现在现场使用最多的方法
回复
支持
反对
使用道具
举报
gaogezhuan
当前离线
狗仔卡
gaogezhuan
发表于 2006-4-30 06:16
|
显示全部楼层
我用第一种方法,我们是小厂,前两天80KGF氢气气密,温度150,都是用防爆工具带压紧的螺栓,当然漏量不是很大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
h8902
当前离线
狗仔卡
h8902
发表于 2006-5-5 02:59
|
显示全部楼层
临氢系统的泄漏是很危险的,我深有感触,一般出现泄漏首先是考虑降低一个压力等级,即系统压力降低2.0MPa,检查是否泄漏,如果不泄漏,说明漏点可以通过螺栓紧固的方法处理,否则,应考虑系统泄压、氮气置换后检查泄漏原因。还有,可以考虑使用耐高温密封胶。氢气系统的泄漏处理还应慎重,根据现场具体情况选择即安全又节约成本的办法。[em07][em07][em07]
回复
支持
反对
使用道具
举报
pzg0819
当前离线
狗仔卡
pzg0819
发表于 2006-5-5 05:01
|
显示全部楼层
<p>大家都知道氢气的,雷雨天到了,很容易着火或爆炸的。如果是我:立即停车,决不准生产中存在安全隐患!!强烈建议第三种方式且立即!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lllijihui
当前离线
狗仔卡
lllijihui
发表于 2006-5-5 06:25
|
显示全部楼层
降压,降量,注胶,第一种一般不会见效,第三种劳民伤财,开停工过程危机四伏
回复
支持
反对
使用道具
举报
YANGQINGZHON
当前离线
狗仔卡
YANGQINGZHON
发表于 2006-5-19 18:33
|
显示全部楼层
如果我是管理者,毫不犹豫地选择第三种方案。理由很简单,当生产与安全发生矛盾时,应服从安全。从现场环境看,作业面离地面12米,一旦堵漏时出现意外,很有可能引发高处坠落等二次事故,泄漏时的静电问题也是致命的。作为一个负责任的管理人员,应从安全生产的法律意识、责任意识、自我保护意识出发。
回复
支持
反对
使用道具
举报
wuziniu
当前离线
狗仔卡
wuziniu
发表于 2006-5-21 00:52
|
显示全部楼层
安全第一,我会选第三种!
回复
支持
反对
使用道具
举报
electrode
当前离线
狗仔卡
electrode
发表于 2006-5-21 02:41
|
显示全部楼层
作为一个负责任的管理人员,应从安全生产出发
回复
支持
反对
使用道具
举报
ljh6979
当前离线
狗仔卡
ljh6979
发表于 2006-5-21 16:58
|
显示全部楼层
<p>先采用第二种方法堵住漏,最后根据适当的时机降荷和停车处理</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yoofu
当前离线
狗仔卡
yoofu
发表于 2006-5-21 23:09
|
显示全部楼层
以人为本,将来有一天大家都选第三种.所以也不会有这个问题
回复