楼主: wolfgun

[讨论]安装时泵出口的切断阀和止逆阀哪个在前(靠泵)?

[复制链接]
再别康桥 发表于 2011-4-21 08:49 | 显示全部楼层
泵出口——截止阀——止回阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

fawwxh 发表于 2011-10-10 21:43 | 显示全部楼层
逆止阀在前,关断阀在后,这种结构利于检修
回复 支持 反对

使用道具 举报

binghai555 发表于 2011-10-15 09:49 | 显示全部楼层
看你保护什么了,你保护止回阀,那就是泵出口是止回阀后切断阀,如果保护切断阀,则泵出口是切断阀后止回阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

drill009 发表于 2011-11-11 10:19 | 显示全部楼层
一般应该是止回阀装在泵出口处,止回阀如果出现阀芯复位卡住现象的话,装在截止阀后的话将无法处理。尤其是泵打的物料会产生沉积结块的物料,出现卡住复位不良的情况很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

iceberg2008 发表于 2011-11-11 13:21 | 显示全部楼层
泵出口——切断阀——止回阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

f253561536 发表于 2011-11-13 13:51 | 显示全部楼层
一般止回阀靠近泵吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

hanyunfei8861 发表于 2011-12-29 18:57 | 显示全部楼层
回复 6# fecat


   请问六楼,只在总管设止回阀不会导致stand by pump倒转么? DCS上副泵自启连锁挂着的时候,莫非副泵出口截止阀都是常闭状态?那副泵自启后不及时打开岂不是长时间憋压发热了····   我是小白,请赐教···
回复 支持 反对

使用道具 举报

xzq740321 发表于 2012-1-11 21:25 | 显示全部楼层
逆止阀是要一泵一个的,安装在前。俩泵用一个就不是哪个在前,而是怎么省钱了,呵呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

ypy73172 发表于 2012-2-4 12:10 | 显示全部楼层
石化行业有泵出口阀门的标准,你可以看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

ghost-petro 发表于 2012-2-28 12:59 | 显示全部楼层
我接触的都是泵出口先是止回阀 再是截止阀,但不知道为什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

ghost-petro 发表于 2012-2-28 13:00 | 显示全部楼层
个人经验:    止回阀的安装位置和启动方式有关:    1 连锁自动启动,止 ...
ljc9 发表于 2007-1-2 06:01



   有道理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

张胜利 发表于 2012-3-18 15:50 | 显示全部楼层
我单位一班止回阀在前,切断阀在后,这样检修比较方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

xajiangbo 发表于 2012-5-6 11:03 | 显示全部楼层
这不是一个阀质量的问题,必须考虑维修需要,所以一定是止回阀紧靠泵出口一侧,切断阀在止回阀下游方向。
回复 支持 反对

使用道具 举报

purplelarry 发表于 2012-5-16 19:55 | 显示全部楼层
一般是止回阀靠近泵  然后装切断阀  方便维修
fff1501 发表于 2011-4-6 14:21



    同意老兄的说法,check valve靠近泵,block valve离泵远一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

fuan520 发表于 2012-7-22 09:08 | 显示全部楼层
我们一般都是一台泵运行,其它备用。每台都有一个止回阀,(标配)同时止回阀在前即靠泵出口。谢谢!(标配)