楼主: wolfgun

[讨论]安装时泵出口的切断阀和止逆阀哪个在前(靠泵)?

[复制链接]
jshni_00 发表于 2007-1-4 22:11 | 显示全部楼层
变化很多  可以根据实际情况而定
回复 支持 反对

使用道具 举报

kytl 发表于 2007-1-4 22:27 | 显示全部楼层
<p>止回阀靠近泵</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

ligc65 发表于 2007-1-8 21:34 | 显示全部楼层
一般是截止阀装在前,止回阀装在后.
回复 支持 反对

使用道具 举报

hb66 发表于 2007-1-13 03:59 | 显示全部楼层
泵出口管线的防空一般安在逆止阀与出口阀之间,泵进口同时也装排空。
回复 支持 反对

使用道具 举报

blackmoon 发表于 2007-1-15 01:47 | 显示全部楼层
我们这是先到止回阀再到截止阀,截止阀一般在检修时才关闭,便于更换止回阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kelvin 发表于 2007-1-17 20:04 | 显示全部楼层
一般是泵出口先是止逆阀,后是切断阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

luwenj0793 发表于 2007-1-17 20:46 | 显示全部楼层
止逆阀的安装位置应尽量靠近泵出口,主要目的是防止停泵时因进出口差压造成泵倒转.安装在出口截止阀的前或后可根据工艺流程的实际需求来合理安排.
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
xusong681101 发表于 2007-1-19 01:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

jimi1996 发表于 2007-1-19 21:22 | 显示全部楼层
<p>主要还是看泵输送的介质和出口管道配置的阀门型式。如果是清水的话,可以按典型配置。如果是液固两相介质,一般切断阀在前,止回阀在后,同时止回阀后设置排空。以上针对均为手动阀门。</p><p>如果是自动阀门,可以不设止回阀。&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

zsltxdy2 发表于 2007-5-23 23:25 | 显示全部楼层
止回阀在前,截止阀在后,每台泵都有一个止回阀,这是我公司新工程的实际情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wanght 发表于 2007-5-23 23:57 | 显示全部楼层
<p>我们在实际工程中采用泵出口装对夹式碟阀和止逆阀</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

fanmenghui 发表于 2007-5-24 06:52 | 显示全部楼层
<p><span twffan="done" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"><font style="BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;">泵的典型流程中:</font></span></p><p><span twffan="done" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"><font style="BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;">1.容积式泵通常不设止回阀(</font><font color="#000000" size="2">在容积式泵(如往复式泵)入口通常有内装的止回阀,因而不需要在管道上另设止回阀来防止流体倒流。)</font></span></p><p><span twffan="done" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"><font style="BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;">2.每台离心泵或旋涡泵在泵出口与切断阀之间应设置止回阀,直径与切断阀相同;</font></span></p><p><span twffan="done" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"></span><span twffan="done" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"><font style="BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;">3.泵出口管线为多分支时,宜在泵出口总管上设置止回阀;</font></span></p><p><span twffan="done" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"><font color="#000000">4.并联的泵应在每台泵出口分别装止回阀;</font></span></p><p><span twffan="done" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"></span><span twffan="done" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"><font style="BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;">5.对进出口压差大于4MPa的离心泵,每台泵可设置串联的双止回阀。</font></span></p><p><span twffan="done" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"><font color="#ee3d11" style="BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;"></font></span></p><p><span twffan="done" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"><br/><strong>泵出口止回阀设置的原则<br/></strong>&nbsp;&nbsp; <strong>以下几种情况需设置止回阀<br/></strong>&nbsp; (1) 泵自身结构上不允许反转的泵。<br/>&nbsp; (2) 扬程≥25m的离心泵。<br/>&nbsp; (3) 工艺上不允许介质倒流回泵吸入侧的泵。<br/>&nbsp;&nbsp; <strong>以下几种情况可不设止回阀</strong></span></p><p><span twffan="done" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">&nbsp; (1) 对介质含有固体颗粒、易结晶的输送泵。<br/>&nbsp; (2) 吸入侧设有底阀的泵。<br/>&nbsp; (3) 泵自身对反转无限制,且扬程&lt;25m的离心泵。<br/>&nbsp; (4) 泵转动部分设具有飞轮效应部件,如加大大联轴器、有飞轮部件等。</span></p><p><span twffan="done" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;"></font></strong></span></p>
[此贴子已经被作者于2007-5-23 22:53:17编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

songleiqhy 发表于 2007-5-24 21:21 | 显示全部楼层
<p>我设计时都是先止回阀后截止阀,而且每台泵都安装止回阀</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

sjyygh 发表于 2007-5-26 05:16 | 显示全部楼层
当然是止回阀靠近泵了
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhqqing 发表于 2007-5-28 07:55 | 显示全部楼层
<p>截止阀安在靠近泵的位置,放净排空阀门安在截止阀的下方(离泵出口最近),止逆阀装在切断阀后面。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报