楼主: wolfgun

[讨论]安装时泵出口的切断阀和止逆阀哪个在前(靠泵)?

[复制链接]
angel5992 发表于 2008-6-23 22:02 | 显示全部楼层
我们厂是止逆阀在前,切断阀在后
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhangjingang 发表于 2008-7-1 23:06 | 显示全部楼层
止回阀应该在前,靠着泵这边,而切断阀应该在后。大多数设计均是如此。
回复 支持 反对

使用道具 举报

junxiang 发表于 2008-7-30 21:31 | 显示全部楼层
为操作泵出口阀门有一个合适高度,将止回阀装在后(大泵);但有时也装两个切断阀,中间装止回阀.这个问题好像时间长了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

junxiang 发表于 2008-7-30 21:34 | 显示全部楼层

热水吸收式溴化锂设备

在氯碱化工上的应用主要用在哪些地方比较多?请指教.
回复 支持 反对

使用道具 举报

cumtpzx 发表于 2008-8-2 10:24 | 显示全部楼层
根据目前我了解的情况,一用一备的止回阀都装在截止阀前.
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
xusong681101 发表于 2008-8-2 19:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhg20051007 发表于 2008-8-2 20:42 | 显示全部楼层
我们高压加氢装置高压泵出口管路的设计是:泵——止回阀——出口紧急切断电动阀——流量调节阀——事故切断阀。出口电动阀的作用是泵停了之后连锁关闭的,而事故切断阀是泵出口流量低低的时候连锁关闭,还有个作用就是开泵之前此阀未开任何开泵按钮均无效。
回复 支持 反对

使用道具 举报

julius6054 发表于 2008-8-5 00:20 | 显示全部楼层

回复 6# 的帖子

就我们装置来说的话,是每台泵都装有止逆阀,我想这是要考虑到倒泵时的流量保证,如果只在总管上装止逆阀,倒泵的话,容易造成原运行泵停后,液体倒流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lingboqiuer 发表于 2008-9-9 15:13 | 显示全部楼层
止逆阀在前,靠泵近。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cygwsx 发表于 2008-9-24 14:16 | 显示全部楼层
泵出口安装一个再循环阀就可以了.一阀多用.既简单又实用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

cjb 发表于 2008-10-9 20:45 | 显示全部楼层
我们装置里基本上都是一开一备的,只有一些不是全天都需要运行的泵才只有一台,所以说我只知道要装截止阀。小人不才,又学到了一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

YNH819 发表于 2008-12-4 23:40 | 显示全部楼层
10楼的,放净一般安装在入口处,泵体本身也有的。止回阀通常都有泄露现象。

[ 本帖最后由 YNH819 于 2008-12-4 23:43 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

mfy1969mx 发表于 2009-1-15 10:35 | 显示全部楼层
先止回阀,后切断阀。出口管线的放净在止回阀和切断阀间
回复 支持 反对

使用道具 举报

vivian0330 发表于 2009-2-16 12:34 | 显示全部楼层
看来有的时候却是需要实际配管位置来定,偶尔可能会是切断阀在止逆阀前面,因为在后面,管道竖直向上的话,切断阀就安装到一定高度,不便于操作了
回复 支持 反对

使用道具 举报

crazymoonman 发表于 2009-11-21 09:58 | 显示全部楼层
正常来说应该止回阀在切断阀内,这样可以便于检修,但通常由于安装现场空间限制也有将止回阀安在切断阀外的,我们单位的大多数的泵都是这么安装的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]