楼主: wolfgun

[讨论]安装时泵出口的切断阀和止逆阀哪个在前(靠泵)?

[复制链接]
wangli6768 发表于 2006-1-21 04:21 | 显示全部楼层
<>多开一备的,每台都有止回阀,且在切断阀和泵之间(止回阀靠泵);(lpec设计的)</P>
<P>一开一备的,有每台都有止回阀的(sei设计),有合用一台止回阀的(lpec设计的)。</P>
<P>如果每台都有止回阀,那么暖泵线要跨过止回阀。</P>
<P>泵排凝(空)线也在止回阀后。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

asusacer 发表于 2006-1-23 04:53 | 显示全部楼层
<>一般情况下止逆阀在前,切断阀在后,一是考虑止逆阀的维修,二是考虑泵的维修</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhzhgang 发表于 2006-12-24 06:55 | 显示全部楼层
我的经验:应该是切断阀在前,止回阀在后;为了解决检修时的放空问题,在止回阀后与泵入口之间设置回流阀兼做上段放空;泵与入口阀间仍应设置放空阀.
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangmoon 发表于 2006-12-24 17:17 | 显示全部楼层
请不要忘记泵的种类也有关系呦。标准规范和手册上说的很细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

yuanying628 发表于 2006-12-25 02:37 | 显示全部楼层
应该是每台泵出口装一个止回阀,截止阀装在前,止回阀装在后.
回复 支持 反对

使用道具 举报

jmc1234 发表于 2006-12-28 06:21 | 显示全部楼层
<p>一般每台都要止逆阀,主要防止管道内的液体余压倒流使叶轮反转,会容易造成叶轮锁母松动,发生事故</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

3333990 发表于 2006-12-29 02:00 | 显示全部楼层
同意五楼意见,止回阀在截止阀前
回复 支持 反对

使用道具 举报

cai1982920 发表于 2006-12-29 03:48 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,我们一般情况都是几台泵,一开一备用,或几开一备用,止回阀多装一个,装在总管上.
回复 支持 反对

使用道具 举报

yorkling 发表于 2006-12-29 04:07 | 显示全部楼层
一般是泵出口先是止逆阀然后是切断阀,管线的放净安在泵出口。,
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhaoruitong 发表于 2006-12-29 18:25 | 显示全部楼层
<p>这个帖子应防到工艺区。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

l0013 发表于 2006-12-31 17:30 | 显示全部楼层
<p>排污要看是什么介质了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

常新村 发表于 2007-1-2 02:51 | 显示全部楼层
为了便于阀门的维修,一般止回阀在前,切断阀在后.
回复 支持 反对

使用道具 举报

tdgtdg2 发表于 2007-1-2 04:15 | 显示全部楼层
我厂的止逆阀均装在出口截止阀前。
回复 支持 反对

使用道具 举报

ljc9 发表于 2007-1-2 06:01 | 显示全部楼层
<p>个人经验:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 止回阀的安装位置和启动方式有关:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 连锁自动启动,止回阀必须按在切断阀前.切断阀是常开的-看看大机组的辅助泵</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 手动启动,(考虑到止回阀一般不可靠,所以切断阀在泵停止期间是关闭的)止回阀的位置就随便了,但是考虑到手阀的操作高度,大点的泵还是放在切断阀后-否则泵出口管线就得多出来一块水平段.其他的有时还得考虑到暖泵和大阀们的顺利开启等.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

hxlhxl 发表于 2007-1-2 20:23 | 显示全部楼层
泵出口先装止逆阀,再装切断阀,防止泵偷停时介质回流。
回复 支持 反对

使用道具 举报