楼主: wolfgun

[讨论]安装时泵出口的切断阀和止逆阀哪个在前(靠泵)?

[复制链接]
fseczdy 发表于 2007-6-2 01:36 | 显示全部楼层
止逆阀靠泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

sdw123cn 发表于 2007-6-5 19:59 | 显示全部楼层
<p>是根据介质的流向确定的,泵前:过滤器——切断阀,泵后:止回阀——切断阀。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

lgj2007 发表于 2007-6-13 23:11 | 显示全部楼层
工程上一般都是止回阀靠泵,防止故障时损坏泵,切断阀用的不是很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

好好学习 发表于 2007-6-22 03:53 | 显示全部楼层
<p>我们的设计是先装逆止阀后装切断阀.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

tccpipe 发表于 2007-6-23 00:00 | 显示全部楼层
我们院的习惯是止回阀在前,考虑泵及止回阀的检修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

nihao-hg 发表于 2007-7-3 03:11 | 显示全部楼层
我认为不管怎样,止回阀都应该在出口第一道阀,然后是闸阀或截止阀。因止回阀损坏后泵进出口阀门全部关闭即可以更换,影响不是太大,时间较短!
回复 支持 反对

使用道具 举报

libotao 发表于 2007-7-7 17:31 | 显示全部楼层
<p>Case by case,</p><p>根据现场情况而定,</p><p>哪个在前哪个在后关系不大.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

花螃蟹 发表于 2007-7-13 17:25 | 显示全部楼层
止回阀的作用就是为了保护泵的,一般是安在切断后面的
回复 支持 反对

使用道具 举报

jazz9971 发表于 2007-7-13 22:59 | 显示全部楼层
止回阀在前,截断阀在后,中间是放净环,我认为这与装置扫线和泵的吹扫有关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

honeyzhujing 发表于 2008-4-1 13:26 | 显示全部楼层
我们装置上就是每台泵一个止回阀,并且是在截止阀的前面!小弟是新手,缺乏知识,不好妄加评论!
回复 支持 反对

使用道具 举报

huanghg 发表于 2008-4-1 15:00 | 显示全部楼层
止回阀靠近设备,起保护作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

hcf1 发表于 2008-4-20 21:43 | 显示全部楼层
并联泵止回阀靠泵安装,截止阀在外。
串联泵止回阀在每台泵进出口之间,截止阀在进出口管路。
每台泵安装一个止回阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

jxf72 发表于 2008-5-5 20:55 | 显示全部楼层
很简单的问题引来大家这么多讨论啊,旋启式止逆阀,阀板回坐时,力量很大的,阀口很容易不良、损坏,一般要求靠近泵体安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

叶秋 发表于 2008-6-15 15:38 | 显示全部楼层
离心泵都是:入口截止阀------过滤网-------泵-----止回阀------出口截止阀。这种安装是便于过滤网、泵和止回阀的维护及检修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lgjhc 发表于 2008-6-22 14:35 | 显示全部楼层
放空阀一般是安装在进口管靠近泵头的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报