[讨论]下面这个问题是很实际的工程现场问题,工艺工程师能否解决?

  [复制链接]
lijl73 发表于 2007-12-15 23:47 | 显示全部楼层
把风压调低一点就可以了,既方便又简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

fyyj 发表于 2007-12-28 23:23 | 显示全部楼层
在不降低气源压力前提下降低气源流速,即减小气源阀开度应该可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

polarbear 发表于 2007-12-31 15:15 | 显示全部楼层
控制排气速度即可,有的阀气缸上自带的,调节一下就可以了。
减小进气压力是不可取的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

yangnian2001 发表于 2008-1-13 10:06 | 显示全部楼层
同意12#楼的说法,关小气源球阀即可。
不过实际操作中是否有这个必要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kangkang2008 发表于 2008-4-26 18:05 | 显示全部楼层
还得多学习,经验是靠学习和实践得来的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

kangkang2008 发表于 2008-4-26 18:06 | 显示全部楼层
受益匪浅 :lol
回复 支持 反对

使用道具 举报

huangdi1296 发表于 2008-4-26 23:12 | 显示全部楼层
还是从气源方面考虑,因为唯一的动力来自于气源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

jintao8601 发表于 2008-5-14 20:52 | 显示全部楼层
调整执行机构或修改程序。我我搞工艺,记得有个同事搞仪控的,就改了控制程序,搞定
回复 支持 反对

使用道具 举报

yzh1981 发表于 2008-5-16 09:56 | 显示全部楼层
没错,要想限制阀门开的速度就在出气口加一个针形阀限制它的出气速度即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

wsavlan 发表于 2008-5-16 11:40 | 显示全部楼层
装针型阀这个方法好,又方便又省钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

caocaocao 发表于 2008-5-16 16:05 | 显示全部楼层
答:气肛蝶阀,调空气过滤器压力,没压力也就不动作.
回复 支持 反对

使用道具 举报

城建档案 发表于 2008-6-25 23:23 | 显示全部楼层

回复 5# 的帖子

你的主意非常好,无非就是让开关时进入气体时慢一些而已:
拿个榔头把相应的铜管砸扁了就更省事了。
:lol
回复 支持 反对

使用道具 举报

城建档案 发表于 2008-6-25 23:25 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

弄些有难度的实际问题,大家一些分享呀。
:lol
回复 支持 反对

使用道具 举报

邓浩焉 发表于 2009-2-22 23:09 | 显示全部楼层
这个问题很好解决。
1.让仪表专业修改一下DCS上的设置参数即可。
2.由于该阀门较大,突然打开或关闭对系统压力影响较大,如果阀门的设置达不到工艺要求,可以用一个大阀并联一个小阀替代原DN400阀门(总流量不变),设成分级调节。一般小阀更平稳准确,所以用大、小搭配。
3.上述方法我做过调节功能的,效果不错,你要求的全开全关两个动作更简单,应该可以实现。