查看: 23501|回复: 73

[讨论]下面这个问题是很实际的工程现场问题,工艺工程师能否解决?

  [复制链接]
wrhg88 发表于 2005-11-12 04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><FONT size=3>一个DN400的双作用气动阀门,只有全开全关两个动作。要求气源压力是3-6 公斤, 目前遇到的问题是,阀门开关动作过快(相对用户要求而言)。现在如果想让阀门的开关动作降下来不知能否实现?大家都来看看,欢迎现场经验丰富的高手指点!方法力求简单实用!这是一个在网上看到的工程实例,很有用,相信在现场泡久了的都会遇到。论坛里整天都是办公桌上的资料传来传去,今个儿换个口味,到现场转转去。</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3><b>前提条件:仪表工不在现场,不知跑哪里喝酒去了,呵呵。</b></FONT></P>
<P>
</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-25 6:38:49编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x
pyhsn 发表于 2005-11-12 04:20 | 显示全部楼层
<>我觉得如果是那样的话,只有考虑在另外加一个旁路了!</P><P>旁路的直径要小一点,旁路的动作可以考虑以主线路气动阀关闭的时间来控制!</P><P>这问题最开始工艺提那个关闭延迟时间就应提的哈!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

dwmky 发表于 2005-11-12 04:20 | 显示全部楼层
楼主: 这么大的气动蝶阀没用过,小型的气动阀门倒是接触过,就是没尝试让其减慢开关的速度。不过,我曾经历过离心机的开关速度太慢,此离心机是用气缸作为执行元件来完成其开关,后来检查下来原来是排气管道上的砂型滤器被严重堵塞,由此我想到:能否减小进气排气管的管径,或在其管道上增加滤器等作为阻尼元件来完成楼主所提的要求,不知行否,供大家讨论或实践来验证![br][br]-----------------------------------------[br]奖励用户:原因:说得好!  用户操作:金钱5,经验5,  操作者:wrhg88
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wrhg88 发表于 2005-11-12 04:24 | 显示全部楼层
楼上的确实在现场干过,说出来的话就是不一样,呵呵,不过看你那语气还不是很肯定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

refinery 发表于 2005-11-12 04:34 | 显示全部楼层
这种问题倒是第一次听说,我们对于快开阀都是速度越快越好。如果要让速度降下来,把气源压力降低应该可以吧,也就是关小该阀的供风阀门。不知是否正确,请指正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wrhg88 发表于 2005-11-12 04:48 | 显示全部楼层
<><FONT size=3>3楼的这句<B>“由此我想到:能否减小进气排气管的管径,或在其管道上增加滤器等作为阻尼元件来完成”已经说到点子上了</B></FONT></P>
<P><FONT size=3>最简单的就是把排气管上的消声器(一般都有)换成调速阀(口径合适的针型阀),然后调节到合适的动作时间即可,这是最简单,调节作用最好,也最可靠的一个办法,有兴趣在现场调试的朋友试一试,百试百灵,呵呵。</FONT></P>
<P><FONT size=3>至于道理,可以从调节阀为啥能起调节作用看就明白了,能在小管道上调节就别在大的管道上调节,小的针型阀很好调节流量的,而且是在尾巴上。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
[此贴子已经被作者于2005-11-11 20:53:15编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

gtb562000 发表于 2005-11-13 01:39 | 显示全部楼层
同感,希望楼主多发类似的帖子,提携提携我们这些毫无现场经验的设计新兵.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wrhg88 发表于 2005-11-13 01:52 | 显示全部楼层
说明一下:我之所以在标题里说了“没有仪表专业人员在场的情况下”,这个说实话,对于仪表工和搞仪表的同志而言简直就是小菜一叠,但是俺们搞工艺的就很难,就像你叫仪表专业的人算精馏塔一样,呵呵,发这个帖子的意思就是请大家在现场一定注意细节!从小事积累起,慢慢你的经验就多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wenbinjie 发表于 2005-11-14 23:21 | 显示全部楼层
<>学习!经验是靠学习积累的!</P>
<P>我想请问如果排气管上没有消声器又应该怎么办呢?</P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>哈哈,没有消声器不是更简单么,你直接将针型阀装上不就完了,不过都有消声器的,没有消声器那声音极刺耳的,有机会听听去。版主</FONT></P>
[此贴子已经被wrhg88于2005-11-14 16:29:18编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

xk_6868 发表于 2005-11-15 16:59 | 显示全部楼层
<>只要在相关管道上安装节流阀就能改变开启速度</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000 size=3>和装个小针型阀比起来哪个更方便??说过很多次了,在现场解决问题一定是最简单,最可靠,最切实可行和花钱最少的方案!做成同样一件事情,你还得花钱买节流阀,多少钱一个啊?版主</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3></FONT> </P>
[此贴子已经被wrhg88于2005-11-15 9:03:22编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

luwei108 发表于 2005-11-16 23:16 | 显示全部楼层
开关太快,感觉是进口压力值太大,加个小旁路,跨在阀门两头,这样可以通过增大截面积降低流速,减小气动阀进口压力值
回复 支持 反对

使用道具 举报

sxj2005 发表于 2005-11-17 03:44 | 显示全部楼层
<>其实,除了楼主所说的方法外,只要直接将进调节阀的仪表气源压力适当降下来(一般仪表调节阀的气源进口处就有阀门),视阀门的动作快慢程度调整进阀门的仪表气源的压力也可以。</P>[br][br]-----------------------------------------[br]奖励用户:原因:好文章  用户操作:金钱2,经验2,  操作者:wrhg88
回复 支持 反对

使用道具 举报

harryzhang 发表于 2005-11-26 22:49 | 显示全部楼层
我是搞生产的,随便找个仪表工,也不用工程师,两分钟搞定,只要搞一下阀门定位器作用时间加长一些就是
回复 支持 反对

使用道具 举报

dayooo 发表于 2005-11-29 02:23 | 显示全部楼层
这种东东上面应该有气源减压阀的,调整一下就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

liyapple 发表于 2005-12-2 22:47 | 显示全部楼层
<>加一个过滤减压装置,这个东东也不贵的,有成品买!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表