楼主:
cuijuejian
反应釜温度控制问题
[复制链接]
ymlin1983
当前离线
狗仔卡
ymlin1983
发表于 2008-12-19 08:39
|
显示全部楼层
LZ曾经说过可能调节阀有问题,那么当初调节阀选型的时候计算过调节阀的流量系数吗?还有是否估算过调节阀在管路总阻力损失中占的比重?调节阀的阀芯是球阀吗?这些问题决定了你选择的调节阀的调节性能如何。LZ说当釜内温度提高时,加大冷却水,但是当温度达到要求,关闭冷却水时,温度又会降低好几度。我想这除了温度反应滞后的原因外还有调节阀动作过于灵敏的问题。
评分
参与人数
1
经验
+15
化工币
+30
收起
理由
robinhan
+ 15
+ 30
技术交流, 加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
zlz-444
当前离线
狗仔卡
zlz-444
发表于 2012-4-2 12:01
|
显示全部楼层
回复
21#
kevin.zhou_rong
你好!想请教您!谢谢!
我目前正在设计一个间歇式反应釜的控制方案 :dcs系统, 反应釜是用冷却水进行冷却的 , 关于反应釜的温度控制 ,因为冷却水的控制是开关阀,不是调节阀,无法实现冷却水的流量控制 及与流量的串级调节,反应釜上有检测压力的变送器 ,请问如果我用串级调节控制 , 温度为副环 ,压力为主环 ,调节阀控制氢气的进气。
反应釜温度能得到很好的控制吗?当温度高于145度的时候,冷却水阀门开10S关闭。
谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
peoplefirst
当前离线
狗仔卡
peoplefirst
发表于 2012-5-20 21:55
|
显示全部楼层
找仪表人员调整PID参数即可,
回复
支持
反对
使用道具
举报
qq79205380
当前离线
狗仔卡
qq79205380
发表于 2012-6-12 17:26
|
显示全部楼层
看了以上:
1、楼主毫无操作经验
2、水量由0到最大反复,装置没问题。
3、水量反复均匀,反应放热一定,反应速率一定。
4、为考虑传热需要时间。
5、参数设置有问题
回复