我想问一下,你的控制系统是反馈控制吗?
其次你是不是仅选取了物料温度作为唯一的变量?
我的建议是:是否考虑换种控制方式,用feedforward多参数控制,反应釜内的温度配合冷却水流量,这样避免你的冷却水控制阀的行程从全开到全关,耗时而且波动大,设定2个极限死点(10%~90%).
你没有说你是不是连续进料,中试装置?如果是间隙进料,那么要配合进料次数的触发,提前供水,让那你的滞后时间缩短,缩短你的控制时间常数.
你可以考虑做个空冷器,把冷却水再降温.
无论何种调节,都是使操作更平稳,不管是工艺,设备还是指控哪方面?
首先应该从工艺角度考虑,如何优化你的工艺操作,然后才是具体自控调节. |