[讨论]泵出口阀为什么如此难开

[复制链接]
whd9999_ 发表于 2008-10-27 22:21 | 显示全部楼层
,但要注意观察电流表,防止过载,开多少要根据电流大小逐步调整,第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

spm 发表于 2008-11-29 20:15 | 显示全部楼层
2楼说的好,有的阀门,可以自带旁路小阀,我在兰高阀门看到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

cthyf 发表于 2008-12-30 15:44 | 显示全部楼层
原帖由 yingusa23 于 2006-5-6 02:09 发表
由于泵的扬程较高,关闭手动阀开泵时阀前阀后压差较大,所以导致手动开阀很困难(如果阀门不好使,那就更…………哈哈)。通常在设计时需要考虑在出口手动阀加管径约为DN15一个旁路,开泵前先微微打开旁路,平衡阀前 ...

这样解释已经很好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

我来买醋 发表于 2009-1-10 16:15 | 显示全部楼层
除了非正常原因(比如腐蚀锈垢将阀门堵)外,一般情况下是由于阀长时间关闭,前后的压差(也有可能是温差)较大引起的。2楼的观点是对的,不知大家注意了吗,在开加氢循环机的透平时,由于前后温差较大,阀门难开,加一15或25的旁路后,效果就不一样了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

freegoto 发表于 2009-1-11 17:02 | 显示全部楼层
本来350mm的阀就比较难开了,再加上你的阀前阀后的压力差太大,所以十分难开,建议:
1、如2楼所说加一个旁通阀。
2、更改阀门的形式,如电动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

qxq50738 发表于 2010-8-12 18:17 | 显示全部楼层
同意6楼说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

llc197924 发表于 2010-8-15 19:14 | 显示全部楼层
开泵前,出口阀稍微开一点,这个方法很实用的。按常规,像这样粗,这样高压力的管道,出口阀都设计有旁路的。先开旁路,等阀的前后压力基本平衡了,再开出口阀,比较省力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

rsyfd0000 发表于 2010-8-20 09:31 | 显示全部楼层
阀前阀后压差较大,所以导致手动开阀很困难(如果阀门不好使,那就更…………哈哈)。通常在设计时需要考虑在出口手动阀加管径约为DN15一个旁路,开泵前先微微打开旁路,平衡阀前阀后压力。这样就会省力一点,
还有一点温差如何要注意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

sddflgs 发表于 2010-8-20 11:20 | 显示全部楼层
设计不合理,没有出口阀门跨线。加上跨线后,开的时候先开跨线阀平衡一下压力,就好开了
回复 支持 反对

使用道具 举报

hanpingsiping 发表于 2015-3-20 08:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报