发表于 2006-5-5 23:55
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<p>请教一个问题</p><p>我在装置里操作时经常要开一个泵(离心泵),正常生产时的电流为120A,泵出口压力为1.5MPa左右,输送的介质为焦化的切焦水(含少量的杂质),出口管径有350mm。每次开泵的时候特别难开,一般要两个人同时拿着F枪使劲才能打开</p><p>请问这是什么原因</p><p>能不能换成电动阀</p>
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
wangli6768
当前离线
狗仔卡
wangli6768
发表于 2006-5-6 23:43
|
显示全部楼层
由于泵的出口压力大,关闭手动阀开泵时,阀板前后压差较大,而且DN350口径,压力与面积相乘,导致的摩擦力可想而知了。所以导致手动开阀很困难,如果阀门本身制造就不好使,就更难办了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
yingusa23
当前离线
狗仔卡
yingusa23
发表于 2006-5-6 02:09
|
显示全部楼层
<p>由于泵的扬程较高,关闭手动阀开泵时阀前阀后压差较大,所以导致手动开阀很困难(如果阀门不好使,那就更…………哈哈)。通常在设计时需要考虑在出口手动阀加管径约为DN15一个旁路,开泵前先微微打开旁路,平衡阀前阀后压力。这样就会省力一点。</p>
评分
参与人数
1
经验
+18
化工币
+18
收起
理由
cpterry
+ 18
+ 18
观点不错
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
mikewolf2k
当前离线
狗仔卡
mikewolf2k
发表于 2006-5-6 02:33
|
显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>caoj</i>在2006-5-5 15:55:42的发言:</b><br/><p>出口管径有350mm。</p></div><p>管径如此大的阀门本来就很难人工开,不管是不是泵后的。不知道楼主用的是什么阀,蝶阀的力矩比较小,而且空间小,便于使用、制造。 </p><p>上楼提供的也是一种方法。但是我认为,泵开启时才有压力,如果泵开启时大阀是关闭的,不大好吧?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zrccyj1588
当前离线
狗仔卡
zrccyj1588
发表于 2006-5-6 05:41
|
显示全部楼层
2楼的解释是合理的,在实际的装置里也是这么做的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
h8902
当前离线
狗仔卡
h8902
发表于 2006-5-6 10:39
|
显示全部楼层
可以使用电动阀,2楼的旁路建议也是有效的;
回复
支持
反对
使用道具
举报
秦豫
当前离线
狗仔卡
秦豫
发表于 2006-5-6 21:26
|
显示全部楼层
<p>能否启动泵前稍开出口阀</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
refinery
当前离线
狗仔卡
refinery
发表于 2006-5-7 00:46
|
显示全部楼层
加个气动头,便宜一些。
评分
参与人数
1
化工币
+2
收起
理由
dafugege
+ 2
气动头没有用的,气动的开阀力量还没有操作 ...
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
tigerben
当前离线
狗仔卡
tigerben
发表于 2006-5-7 05:57
|
显示全部楼层
对于离心泵启泵前应该泵后阀门稍开,否则如有过热介质等会造成泵卡死等故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
ju008015
当前离线
狗仔卡
ju008015
发表于 2006-5-7 20:02
|
显示全部楼层
<p>还有一种情况是 物料具有腐蚀性,长时间后,阀门很难开</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lllijihui
当前离线
狗仔卡
lllijihui
发表于 2006-5-8 23:29
|
显示全部楼层
如果开始费力,打开一点后就比较省力,说明前后压差太大,如果一直难开,说明阀门有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
xiakexing
当前离线
狗仔卡
xiakexing
发表于 2006-5-9 00:02
|
显示全部楼层
<p>1.出口阀难开的原因是泵启动后出口阀前后压差太大</p><p>2.可在启动前稍开出口阀</p><p>3.可以换电动的,那得看领导是否体恤民情</p><p>4.不过可以选用质量好的阀门,经常维护,因该也是好用的</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
8801
当前离线
狗仔卡
8801
发表于 2006-5-9 19:27
|
显示全部楼层
<p>估计原因:</p><p>1 阀门直径大,需要的开启力量大</p><p>2 阀前后压差大,阀板受力大</p><p>3 焦化介质脏,阀板与阀体腐蚀并粘接</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
iamzzk
当前离线
狗仔卡
iamzzk
发表于 2006-5-10 07:28
|
显示全部楼层
<p>上面说的压差温度腐蚀影响不会很明显,我认为原因可能是:</p><p>1、盘根太紧</p><p>2、阀干的丝扣已经大毛了,需要拆开处理</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yljxg
当前离线
狗仔卡
yljxg
发表于 2006-5-12 05:49
|
显示全部楼层
2楼的说法很有用,可以试一下.