楼主这二个问题确实很蹊跷啊,尤其是每次2万....
8 I3 W9 a, Z; u4 o: z5 |1、能不能判断清楚是现场侧问题?还是二次表侧的问题?若“二万”很准,估计不是些堵、漏这类每次、每块表不会一样的题。专注查找那些这三块表共同的地方,比如,同进一套DCS,通用一个电源回路、同走一个电缆桥架......
) ~3 o- w/ P& Z) z* f4 T* Q2 G# b! I
2、会不会是接地不符合仪表要求?凑巧了那段时间周围有电焊什么的。不然的话,只好认可“上位程序多次非正常退出,导致程序运行混乱,上位机重启后就可以解决,按照这种方法重启后,问题确实在这段时间再没有出现过”——记得看厂家有什么升级程序。
; l3 v3 ?% } f- O4 |7 T* K4 ~, M) R