楼主: wysqhyzz

遇到的奇怪的问题

[复制链接]
 楼主| wysqhyzz 发表于 2008-10-6 11:17 | 显示全部楼层
把图贴出来看一下!三个阿牛巴就是这样分布的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

单向阀 发表于 2008-10-6 11:34 | 显示全部楼层
一下子少2万,不可能在生产上不表现出来,再生器压力是怎么控制的,压力没变化?控制压力的阀门开度没变化?4 O: J# A( b  `
如果确实没变化,则应该是仪表的指示问题,问题很可能出在引压管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2008-10-6 13:17 | 显示全部楼层
从楼主的描述来看,难以看出问题来,只能在真实现场才可能找到真正原因,因为很可能原因是和你的描述无关,如:旁路阀打开之类的简单原因。另外由于信号线多是屏蔽线,电磁干扰的问题基本不存在,而且不可能存在一个持续这么长时间的电磁干扰。
' w: P0 G% }$ D6 O1 t, D# o" K9 c3 \& c$ A! n& X$ g0 G9 C0 K
另外,问一下,你所说的突然变化的值是三取二后的值,还是三个独立的流量计同时变化?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wysqhyzz 发表于 2008-10-7 09:15 | 显示全部楼层
原帖由 dafugege 于 2008-10-6 13:17 发表 2 i6 v# x4 u) W" Q
从楼主的描述来看,难以看出问题来,只能在真实现场才可能找到真正原因,因为很可能原因是和你的描述无关,如:旁路阀打开之类的简单原因。另外由于信号线多是屏蔽线,电磁干扰的问题基本不存在,而且不可能存在一个 ...

' a; s" L) \  ]" |* P三个独立的流量同时变化,问题的奇怪之处就在这里。8 O. k3 Y* E) r8 [- W
说老实话,在装置刚开车时,就出现了一次,当时设计院的人、控制系统的服务厂家都在场,都没有说出啥问题来。% O3 b9 \$ \1 N
我个人怀疑,可能是主风机的静叶与静叶执行机构电机之间可能存在机械旷量,导致了静叶与执行机构之间晃动。且这种晃动是随机的,有时发生。另外就是可能系统的风量过于充裕,导致了对整个系统的其他参数没有影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2008-10-7 10:02 | 显示全部楼层
对工艺参数没有影响是不太可能的吧,再生烟气的氧含量对风量是非常敏感的,你查查氧含量的变化情况看看吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wysqhyzz 发表于 2008-10-7 11:58 | 显示全部楼层
遗憾的是这套装置上的烟气分析仪全被砍掉了,无法及时观测。只有停厂后在仔细检查各部分吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2008-10-8 08:26 | 显示全部楼层
烟气分析仪被砍掉了?我晕倒,你们够厉害。这也敢省,我无语了。
; M- `! Q' L- {: j; r# x( J
4 g8 Q( V* m  Y% t; ?) N" t  s  n8 \那我只能说肯定是真实风量发生变化,这个问题没什么了。实在没想到你们竟然没有氧含量表……
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wysqhyzz 发表于 2008-10-8 10:13 | 显示全部楼层
原帖由 dafugege 于 2008-10-8 08:26 发表
& q! x$ h5 W$ @& k8 a' A烟气分析仪被砍掉了?我晕倒,你们够厉害。这也敢省,我无语了。9 s2 w. R& x4 J* Q( K
# f& l1 M* K5 V8 [* Q, ~* Z
那我只能说肯定是真实风量发生变化,这个问题没什么了。实在没想到你们竟然没有氧含量表……
# ^) v2 Y) i7 p, {
+ D0 P/ b7 o8 G/ _
唉,我们公司的领导就这么大胆,其他砍掉的东西多着呢,质量流量计一律砍掉,还放话如果不是上面检查,可燃、有毒气体报警器都要砍掉呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wysqhyzz 发表于 2008-10-10 17:48 | 显示全部楼层
是不是跟阿牛巴的测量元件有关呢,继续观察,查找相应资料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cqfblue 发表于 2008-10-13 10:23 | 显示全部楼层
有可能,正常退出也有可能出现,举我遇到的一个问题吧,我们购买的干燥机设备,PLC控制的,只有三个参数,吸附时间,再生时间,跟露点。正常开机后发现无法再生,出厂时都是试验过的,检查参数发现再生时间为0秒,修改后正常。后来根据客户最初要求想修改一下参数,结果发现参数改动后实际运行吸附再生时间没有变化,重新启动后还是不变化,最后强制断电,属于非正常退出,结果重新给电后参数修改成功,实际运行时间跟设定的时间一致,但过段时间后设备竟然又回到初始设定参数运行,幸好再生时间没变化,不然又不能再生,那这套设备算是完蛋了。咨询过厂家,这些参数都是可以改变的,可能是电气元件经过海运陆地颠簸另加风吹日晒出现老化或损伤了。

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
urumuqi + 10 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2008-10-20 11:05 | 显示全部楼层
楼上的情况我猜可能不是什么电气元件老化的原因。
# ~0 P! o, X: K3 B- D( l) n3 E6 M4 Y$ f! Q* ]6 I, C; X9 H% T# f9 s
有些控制系统在出厂的时候有一个初始值。运到后,所更改的值是一个设定值,而初始值并没有变化,每次出现异常后退出重启系统直接调用的是初始值,因为此时的设定值已经消失了。这样的话就会出现你所说的问题了,如果是经验浅薄的厂家技术代表,很有可能并不明白这个原因的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wysqhyzz 发表于 2008-10-20 14:22 | 显示全部楼层
25楼朋友说的情况正如木头所说,不应该是电子元件等硬件的问题。我也遇到过类似的问题,后来才发现是每次修改后的参数没有保存上。0 @' m' w# U! }, u# i
   我们公司DCS系统用的是ABB的AC460,绝大多数参数都是厂家设定的,而且运行都比较好,只有一个外取热汽包压力,每次检修后都不正常,害的仪表人员慌慌张张爬十几层塔去检查,结果都是现场正常,DCS显示偏大。后来才发现这个参数是自己的技术人员设定的,没有用合适的方法保存,每次检修掉电后参数就复原,使显示不正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

weixiao-pig 发表于 2008-10-26 00:38 | 显示全部楼层
哈哈。。我只能学习帮不上忙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dowan 发表于 2009-2-13 16:08 | 显示全部楼层
原帖由 wysqhyzz 于 2008-10-8 10:13 发表
$ @; B( b+ W! [+ A6 b4 O, d" u其他砍掉的东西多着呢,质量流量计一律砍掉,还放话如果不是上面检查,可燃、有毒气体报警器都要砍掉呢。
+ r2 n- O; o% N( s. X& `* [: f

/ J' r8 C/ M$ z) J( Z# M5 u; C+ Z/ N私企么?不然没必要冒这个风险。
/ j/ y" \' h) k% }) B) Z! |( z" A5 V7 A
楼主这二个问题确实很蹊跷啊,尤其是每次2万....
8 I3 W9 a, Z; u4 o: z5 |1、能不能判断清楚是现场侧问题?还是二次表侧的问题?若“二万”很准,估计不是些堵、漏这类每次、每块表不会一样的题。专注查找那些这三块表共同的地方,比如,同进一套DCS,通用一个电源回路、同走一个电缆桥架......
) ~3 o- w/ P& Z) z* f4 T* Q2 G# b! I
2、会不会是接地不符合仪表要求?凑巧了那段时间周围有电焊什么的。不然的话,只好认可“上位程序多次非正常退出,导致程序运行混乱,上位机重启后就可以解决,按照这种方法重启后,问题确实在这段时间再没有出现过”——记得看厂家有什么升级程序。
; l3 v3 ?% }  f- O4 |7 T* K4 ~, M) R
[ 本帖最后由 dowan 于 2009-2-13 16:20 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wysqhyzz 发表于 2009-2-18 08:22 | 显示全部楼层
to:down
5 F1 @! |; L+ ]1 h3 w. U      是国企,搞不懂我们公司的老总在想什么,每次项目建设都要省下一大笔钱,然后交回总部,不知道想干什么。; _7 [+ O6 B! p, _5 z! E$ [8 C
前几天主风流量又出现了一次突降。5 O: J) `5 k/ k. D& K
现场检测元件用的是飞梭的椭圆型的阿牛巴,变送器用的是罗斯蒙特3051微差压变送器,变送器没问题。我现在开始怀疑是不是飞梭的阿牛巴有天生的缺陷,是不是在某个临界状态流量系数发生了突变?但飞梭阿牛巴相关的介绍很少见,网上查到的资料参考意义不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报