查看: 15594|回复: 42

遇到的奇怪的问题

[复制链接]
wysqhyzz 发表于 2008-9-12 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在石化行业工作近十年,遇到了不少奇怪的问题,说其奇怪是因为以现有自己的水平无法解释,说出来希望高手解答一下。另外大家在工作中也可能遇到一些暂时无法解答的问题,写出来大家分享一下,看看有没有解决办法。
; W( R$ S% R) R$ y' y. W我先说两个我遇到的奇怪问题:
, p: M# v( H- l2 V) V* r1、催化裂化装置主风线上有3个主风流量仪表,测同一管线的流量,三取二低低参与装置连锁,在运行过程中多次出现风量突然少2万方(平时在18万)的现象,并且持续一段时间后又突然恢复原来测量值,原因不明。我们做过以下检查工作:(1)、由于三个流量同时跳变,检查温压补偿参数,温度和压力在这个时刻均无跳变现象,感觉流量测量应该是真实的;(2)、检查与主风量密切相关的工艺参数,如再生器压力、料位、双动滑阀开度等参数,在这一时刻均无变化,好象流量测量是假的;(3)、检查接地,均没有接地现象,(4)在流量跳变偏低的阶段,我们还在现场单独给变送器供电,指示还是原样,没有变化,应该排除电源的问题。: r: i5 R4 ~/ ]+ X
    检查来检查去就是不明白为何这2万方风来无影去无踪,那个高手给解释一下!
1 ~7 |) i+ O8 I0 g2、我们公司一套控制系统上位机上的一个阀位输出框,输入0~100的数值,直接控制调节阀的阀位,有一段时间控制框内阀位输出信号无故跳变(回路在手动控制上上),导致生产波动,经多方面检查,排除现场各方面问题,程序以正常运行接近两年,应该也没有问题,只是人机界面没有做正常退出功能(上位组态软件为InTouch),后来厂家详细检查,也没有发现什么明显问题,只是解释为上位程序多次非正常退出,导致程序运行混乱,上位机重启后就可以解决,按照这种方法重启后,问题确实在这段时间再没有出现过。哪位同行也遇到类似的问题,写出来分享一下,上位程序的非正常退出真的能导致输出混乱吗?

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +20 收起 理由
xueyonggao + 10 + 20 主题规范, 引导交流,加分感谢!^_^

查看全部评分

dafugege 发表于 2008-9-12 09:04 | 显示全部楼层
很有趣的问题,我根据楼主的描述做自己的猜想,抛砖引玉:
! t2 `9 ?+ {' ^& S1.  不知流量表是否是接在同一个引压管?如果是接在同一个引压管,可能是引压管被杂质稍微堵了导致风量才下降(也可能是风中带的水的蒸发和凝结过程导致的)。如果不是同一个引压管则难以分析。不知持续的时间有多长?如果比较短的话在工艺上的影响有滞后,不容易观察到的。6 m5 a/ ?, O) b

/ l/ J  `4 c7 w" H* W7 y* f2. 关于上位机的输出混乱的事情我没有遇到,但是某些类似项目中遇到类似的情况。上位机和DCS的连接是点对点的,非正常推出确实有可能会导致点对点的串位,至于如何会串位则属于计算机内部问题,估计和数据存储,缓存的方式有关,难以回答了。重新启动将系统初始化后就能纠正这个错误。这个问题得找计算机高手才行。

评分

参与人数 1经验 +15 化工币 +30 收起 理由
urumuqi + 15 + 30 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

程门立雪 发表于 2008-9-12 10:43 | 显示全部楼层

很好

回答的不措阿,很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wysqhyzz 发表于 2008-9-13 09:52 | 显示全部楼层
三台流量计是独立的引压管,变化持续时间较长,可达几个月,然后又突然恢复正常流量了,无法理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wysqhyzz 发表于 2008-9-13 09:57 | 显示全部楼层
关键是少了2万方风,工艺参数没有任何变化,令人费解,请教一下催化方面的专家,当系统风量裕量过大时,突然减少风量,不会对系统造成任何影响?
回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2008-9-13 12:27 | 显示全部楼层
原帖由 wysqhyzz 于 2008-9-13 09:52 发表
/ C8 o3 \$ ~, E  H  N1 L- H三台流量计是独立的引压管,变化持续时间较长,可达几个月,然后又突然恢复正常流量了,无法理解。

! o& J. F6 V7 J. P. B9 O" Y
6 s1 W5 M, W- T, x+ Z) [& o+ ]独立的引压管没有任何共用的导压部分吧?
' f+ @5 I. [, Q突然回复正常是在几个小时内变化的?几天?这个变化过程中天气的湿度是不是有较大的变化?你所说的温度和压力补偿参数没有变化,是现场实际测量的温度和压力信号吗?补偿公式是否正确?流量计是什么形式的?
# S9 s' q! G3 e1 N
' Q% R( ^, C  V" }& N3 P/ F4 B如果少了2w方的空气,而再生烟气的氧含量基本没有什么变化的话,很可能是测量问题导致的。
% R: F, g7 D' l
; e! L% Z7 F* W! K[ 本帖最后由 dafugege 于 2008-9-13 12:33 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

yaol 发表于 2008-9-13 12:48 | 显示全部楼层
风量变化是在一秒钟内跳变还是在一段时间内慢慢减少2万立方?
; G0 H: [5 b3 {6 S如果是三台风量计同时在短时间内跳变,建议检查系统的补偿公式、系统干扰、以及组态程序的有无别的因素插入影响。如果检查到的温度和压力补偿量均没有变化,那么从组态系统里在线检测是不是可以看到现场变送器测量到的3台变送器差压值确实输出电流有变化?如果确实3台差压都是在变化,那原因多数都在现场风量计本体、导压管或者现场实际工况出现问题。7 H+ y0 [0 z+ q; ?, [$ I  X
如果是在几分钟或者一段长时间内3台同时慢慢变少,然后慢慢恢复,多数可能是现场设备工况确实有变化,漏风、或者风门松动不稳定、或者其他我们专业知识范围外的因素。而在这个变化的过程中,生产工艺有无产生影响?对生产后产品的质量有无影响?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wysqhyzz 发表于 2008-9-17 14:30 | 显示全部楼层
比如说原来是18万方风,在1~2秒之内突然下降到16万方,然后维持16万方运行一个月或更长时间后又突然跳变为18万方,也是在在1~2秒之内。我们也曾经怀疑是不是主风机出口的单向阻尼阀(随动式)或轴流风机入口静叶执行机构出了问题,但从表面上检查未发生任何异常变化,关键是对工艺参数无任何影响。+ x0 J- S, A( O0 U/ d$ s# X
  由于多次发生,可以说在任何天气条件下都发生过,看不出有什么规律,三台流量计为Rosemount的阿牛巴,跟温压补偿应该没有关系,因为现场变送器测的差压发生了变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2008-9-18 15:40 | 显示全部楼层
对工艺参数无任何影响说明实际风量并没有变化,可以排除阀门,风机等的因素。只能怀疑测量的问题。你采用的是阿牛巴啊,那好解释了。阿牛巴有共同的取压点,可能是某个取压点被堵了一下,后来某天又突然通了的缘故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wysqhyzz 发表于 2008-9-19 10:20 | 显示全部楼层
是3台阿牛巴,各自独立。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2008-9-19 14:32 | 显示全部楼层
三台阿牛巴各自独立?能不能把流量计现场安装方式画个简图?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wysqhyzz 发表于 2008-9-28 14:59 | 显示全部楼层
图怎样才能在回复中贴上?画出图来贴不上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2008-9-28 15:25 | 显示全部楼层
原帖由 wysqhyzz 于 2008-9-28 14:59 发表 ) M. o, y+ K: S0 Q% F: Y
图怎样才能在回复中贴上?画出图来贴不上!

5 J- r, x0 z$ h6 I# g
* @3 ]' k; F) {请查看相关贴图教程。& d7 R+ C7 \8 m0 D
* ?2 w9 k8 A8 [3 |" m/ s/ U
文件尺寸: 小于 4000 kb
) i+ }: {  a. ~9 w* ]可用扩展名: zip, rar, gif, jpg, jpeg, png

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

nmxt 发表于 2008-9-29 11:02 | 显示全部楼层
会不会有电磁干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| wysqhyzz 发表于 2008-10-6 11:14 | 显示全部楼层

回复 14# nmxt 的帖子

现场单独供电,还是老样子,应该排除了电磁干扰的影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表