求助:关于压力表-->wrhg88转移
[复制链接]
zh74
当前离线
狗仔卡
zh74
发表于 2006-8-13 18:09
|
显示全部楼层
更多从操作工况、安装位置及连接方法考虑更容易解决,我们单位以前也遇到这种情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
handicap
当前离线
狗仔卡
handicap
发表于 2006-8-15 17:19
|
显示全部楼层
<p>当然是要用<font color="#f73809"><strong>耐震压力</strong></font>表了,寿命会提高到一年,国产的很便宜的,全不锈钢的也就不到200元</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
ligc65
当前离线
狗仔卡
ligc65
发表于 2006-10-14 18:28
|
显示全部楼层
压力表应常开,可以采用减震压力表
回复
支持
反对
使用道具
举报
WEIDONGLIN
当前离线
狗仔卡
WEIDONGLIN
发表于 2006-10-14 23:03
|
显示全部楼层
<p>三种方法:</p><p>1、加装阻尼器</p><p>2、选用耐震压力表</p><p>3、选用带毛细管的压力表</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
无--语
当前离线
狗仔卡
无--语
发表于 2011-1-4 08:50
|
显示全部楼层
压力表应该是常开的,选择耐震的,我们厂的泵出口就是耐震的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
jeter1345
当前离线
狗仔卡
jeter1345
发表于 2011-1-10 10:59
|
显示全部楼层
现场压力表嘛,最简单的方法就是看时打开,不看时关了,以前也碰到过这种情况,用了抗震压力表后,效果不大!
( b' c# X( x5 h" k* j# A
因为是现场压力表,且参数没有那么重要(如果重要的话,会设远传监测的),所以关了影响不大