LJTTYJX 发表于 2005-4-19 05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>管道和泵上的压力表是常开的吗?</P>
, v9 m  d: N9 v# b4 n6 @<P>我们厂酚水泵的,压力表平均每周坏一块(隔膜压力表),压力波动暂时无法解决.</P>
' u% X3 v) d! v  {& q7 ~; B, ]7 Z<P>我好象在书上看到过,对于压力波动较大的介质,只是在看压力时,才打开压力表,不只是不是这样?</P>
thalassa 发表于 2005-4-22 03:14 | 显示全部楼层
<>可以试一试 <b><FONT color=#ff4111>耐震压力表</FONT></b></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

liubjon 发表于 2005-4-22 05:31 | 显示全部楼层
<>同意二楼的,我单位泵出口压力表用普通的一天就坏,用耐振压力表能用一年多时间。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

jlwbj 发表于 2005-4-22 22:36 | 显示全部楼层
你的问题可能是表的量程小,一般抵压/离心泵没有必要用抗震的!如果震的厉害,应该考虑设备/管道减震!
回复 支持 反对

使用道具 举报

liubjon 发表于 2005-4-23 05:23 | 显示全部楼层
我单位也有几台泵,压力不到2.0MPa,有时0.8MPa压力用4.0MPa表也不行,泵出入口都有弹簧吊挂,不知如何减震,请指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

refinery 发表于 2005-4-23 05:45 | 显示全部楼层
使用防震压力表,这种表里有防震液,可以缓冲震动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lsswyb 发表于 2005-4-23 20:23 | 显示全部楼层
<>其实在计量泵的管线设计中,这种现象是经常出现的,为了消除计量泵出口的压力波动,可设置脉冲阻尼器之类的小装置就可消除90%以上的脉冲,而在阻尼器上一般都装有防震压力表(里面装有防震液)。</P>$ B0 Y2 ]4 n4 L; l+ E
<P>所以在压力波动的场合,是否可借鉴此类设计以消除压力波动给生产带来的问题。有设计经验的朋友可以讨论讨论。</P>( Y( C& \7 H& A7 n$ ]5 ]0 e
[此贴子已经被作者于2005-4-23 12:26:24编辑过]

+ r- [2 S: Y0 x% V* P6 u
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| LJTTYJX 发表于 2005-4-24 03:58 | 显示全部楼层
压力表是常开的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

liubjon 发表于 2005-4-24 05:34 | 显示全部楼层
压力表应该是常开的,便于随时看到压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| LJTTYJX 发表于 2005-4-27 06:51 | 显示全部楼层
压力波动介质的压力表也是常开的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

jlwbj 发表于 2005-4-30 17:41 | 显示全部楼层
“防振压力表/泵出入口都有弹簧吊挂”不能解决全部问题。从你的现象看应该是管道共振引起的,往复泵都没有这么严重。建议在出入口加金属软管或弹性连接/
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangyulongwd 发表于 2006-6-10 19:33 | 显示全部楼层
<p>管道和泵上的压力表是常开的。</p><p>对于压力波动较大的介质,量程选大一点。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

goray 发表于 2006-7-29 19:37 | 显示全部楼层
<p>我认为,因为你测的介质波动较大,因些小量程精度大的压力表意义也不大,不如是选择大的量程,而且,表前的阀门也不必要全开,小开对于测量出的结果相差不大,而且可以很大程度的减缓波动的压力对表的冲击。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

qyz 发表于 2006-7-30 00:58 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp; 阀门开关时产生压力波动,严重时会引起水击。可参考7楼意见,设置阻尼器之类的缓冲装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

hongminghu 发表于 2006-8-12 00:07 | 显示全部楼层
好像每个压力表下面都要装猪尾巴管,会有帮助。