控制阀阀开度不对
1
2
/ 2 页
返回列表
楼主:
帅哥五六七
控制阀阀开度不对
[复制链接]
membrane
当前离线
狗仔卡
membrane
发表于 2011-10-27 10:22
|
显示全部楼层
联系仪表检查!
回复
支持
反对
使用道具
举报
shenwei1970
当前离线
狗仔卡
shenwei1970
发表于 2011-10-31 16:54
|
显示全部楼层
如果你用的是定位器, 是定位器的死区造成的. 把放大器放大倍数增大可能造成系统不稳定. 建议使用更好的定位器
评分
参与人数
1
经验
+45
化工币
+45
收起
理由
dafugege
+ 45
+ 45
技术交流, 加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
membrane
当前离线
狗仔卡
membrane
发表于 2011-11-7 16:42
|
显示全部楼层
1,可能现场定位器不是很灵敏;
2,阀门不是很好;
回复
支持
反对
使用道具
举报
membrane
当前离线
狗仔卡
membrane
发表于 2011-11-7 16:42
|
显示全部楼层
1,可能现场定位器不是很灵敏;
2,阀门不是很好;
回复
支持
反对
使用道具
举报
dafugege
当前离线
狗仔卡
dafugege
发表于 2011-12-28 08:42
|
显示全部楼层
我也曾遇到类似问题,定位器死区是可能的原因。
对于楼主的问题来说,阀门太大是主要问题,这么小的开度,控制阀的可控性能是很差的,而且压降过大容易造成阀板受力不均产生振动。
回复
支持
反对
使用道具
举报
帅哥五六七
当前离线
狗仔卡
楼主
|
帅哥五六七
发表于 2012-1-2 11:09
|
显示全部楼层
多谢,后来,把这个阀门换了,选型不对
回复
支持
反对
使用道具
举报
3088
当前离线
狗仔卡
3088
发表于 2012-1-2 21:06
|
显示全部楼层
呵呵,阀门及其执行器设计选型存在问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
pdsnzk1972
当前离线
狗仔卡
pdsnzk1972
发表于 2012-1-2 21:25
|
显示全部楼层
小开度下不要对照,在误差范围之内。应该选择大的几个开度对照一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
wswz02
当前离线
狗仔卡
wswz02
发表于 2012-2-8 06:33
|
显示全部楼层
放大器与执行器有问题,联系仪表人员现场检查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
w361163624
当前离线
狗仔卡
w361163624
发表于 2012-7-8 15:10
|
显示全部楼层
仪表工修理。。