控制阀阀开度不对

[复制链接]
帅哥五六七 发表于 2011-3-1 01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,由于新造项目,有一个20barg蒸汽的控制阀,阀开度不对,DCS给5%开度,现场在4%,左右,然后,DCS逐步增加1%的开度,现场这个阀不动作,等DCS开度给到8%的时候,阀一下子开到7%,不知道为什么,怎么处理。
希望各位论坛朋友给予解答!!

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
dafugege + 10 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

FUDESHENG 发表于 2011-3-1 11:05 | 显示全部楼层
这个由搞仪表维护的人来解决吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 帅哥五六七 发表于 2011-3-3 11:29 | 显示全部楼层
确诊为定位器的放大器有问题。
因为在空载时,该阀液存在同样问题。

评分

参与人数 1经验 +30 化工币 +30 收起 理由
dafugege + 30 + 30 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

yingqianye 发表于 2011-3-3 11:48 | 显示全部楼层
这个要先找维修仪表的人来处理,要是他们实在解决不了就只能用手阀来控制了
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
znw2005 发表于 2011-3-3 16:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

dpl613000 发表于 2011-3-10 08:38 | 显示全部楼层
楼主是不是 仪表啊 这应该是放大器的原因 信号传输有问题 找仪表吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

shixinhao 发表于 2011-3-14 14:33 | 显示全部楼层
楼主,你好!
该控制阀出现楼主所描述的现象,依据本人的经验推断,大致由以下原因造成:
1)该控制阀的行程较长;
2)该控制阀阀前阀后的压差较大;
3)该调节阀的执行机构(膜头)尺寸较大。
所以造成控制阀响应速度滞后。
如果该控制阀选型是正确的,可采取以下方法解决:
1)通过调整气动附件(如:减压阀)的设定值,增加控制阀的气源压力;
2)该控制阀应该配置阀门定位器,则可以更换定位器的“气功放模块”,以增加工作气源流量;
3)在控制阀气动控制回路中,加装气动功率放大器,以增加气源压力和流量。
请尝试以上方法,希望可以奏效。

评分

参与人数 1经验 +45 化工币 +45 收起 理由
dafugege + 45 + 45 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

he555min 发表于 2011-3-18 18:45 | 显示全部楼层
这个阀选大了。调节阀的线性开度是在10~90%之间。其余流量和开度之间不是成比例的关系。建议换阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

洪波 发表于 2011-3-21 22:31 | 显示全部楼层
阀控制参数不合适,动作迟缓,可把放大系数增大些
回复 支持 反对

使用道具 举报

renyi7552 发表于 2011-3-22 18:18 | 显示全部楼层
是否空气带水、阀体内是否有杂质未吹扫干净、PID参数设置等
回复 支持 反对

使用道具 举报

一切随缘 发表于 2011-3-31 23:20 | 显示全部楼层
应该是阀的精度不够,叫仪表调试下精度就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

simenwang 发表于 2011-4-6 17:55 | 显示全部楼层
是不是有可能轻微的堵塞,流量一旦加大,瞬间就将它冲通了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

bao19800605 发表于 2011-4-9 16:10 | 显示全部楼层
首先我认为你的现场的4%是怎么确定的呀,这应当的误差之内呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

cl6119 发表于 2011-4-9 18:18 | 显示全部楼层
换阀吧,应该是阀选大了,正常流量下单座式调节阀的开度应在60~70%
回复 支持 反对

使用道具 举报

不戒公子 发表于 2011-4-11 10:38 | 显示全部楼层
用后阀节流后试试看?
回复 支持 反对

使用道具 举报