水压试验渗水,压力不降算是合格吗?
[复制链接]
jxjt8
当前离线
狗仔卡
jxjt8
发表于 2011-3-13 11:39
|
显示全部楼层
肯定不合格,既然法兰漏水,30分钟不讲呀是不可能哦,注意看你水压压力多少,压力表是否检定完好、是否堵塞。
评分
参与人数
1
经验
+20
化工币
+20
收起
理由
zwg1970060
+ 20
+ 20
压力表是否杜塞,这个是大家都忽视的地方。
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
445295403
当前离线
狗仔卡
445295403
发表于 2011-3-31 15:42
|
显示全部楼层
泄露的话肯定是不合格的,合格标准有一条规定无渗漏,既然已经渗漏了,那肯定不合格。至于压力表面看上去没降,那可能是因为你的保压时间比较短,而且渗漏的只是很小的一点,在加上压力表的量程精度问题和人眼的误差问题,导致了所谓的压力未减。所以不合格,应重新安装好试压。
评分
参与人数
1
经验
+4
化工币
+10
收起
理由
zwg1970060
+ 4
+ 10
新人交流, 加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
liuyaoy0711
当前离线
狗仔卡
liuyaoy0711
发表于 2011-4-25 17:52
|
显示全部楼层
肯定不合格,无渗漏无压降才算合格
回复
支持
反对
使用道具
举报
dy_yu
当前离线
狗仔卡
dy_yu
发表于 2011-9-3 21:20
|
显示全部楼层
不能合格,如果渗水可能存在许多原因,1、法兰密封面存在缺陷,2、如果平焊法兰可能存在焊接变形或异物,3、可能盲板存在缺陷。等等,泄压后检查分析,找到原因,修复后重新试压。因为水压试验是最终检验设备强度的方法,你说的压力未降,那是假现象,实际一定在降,如果光从压力去判别而忽视检查,那会出严重质量问题。如果渗漏在焊缝点而未检查到怎么办。因此试压需要这关检查员一定要认真负责,也需要施工作业人员自检合格,专职检验员检查合格,监理检查合格。在多方检查合格的基础上液压强度试验才能确认合格。
回复
支持
反对
使用道具
举报
wangchgang
当前离线
狗仔卡
wangchgang
发表于 2012-3-22 13:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 wangchgang 于 2012-3-22 13:35 编辑
合格,试压合格指标中的无渗漏是指容器本体材料和焊缝无渗漏。密封垫有小的渗漏可以接受。另:带压时不能紧固螺栓,安全常识。注意试压后再检查一遍漏水法兰密封面,不能有贯通性伤痕和变形情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
sellba
当前离线
狗仔卡
sellba
发表于 2012-3-22 22:03
|
显示全部楼层
看是哪里渗水,焊缝和母材渗水肯定是不行的,如果确实是法兰密封面由于垫片原因渗水,也不合格,除非该垫片是临时垫。水压试验主要是考查强度和严密性的,压力表是一个指示,并不能作为判定试验合格的主要依据。检查的时候主要是检查实体是否有泄漏或变形,看压力表是不科学的,因为压力也受环境温度的影响,可能出现有泄漏点但压力表还升的情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
yangnj
当前离线
狗仔卡
yangnj
发表于 2012-3-28 09:36
|
显示全部楼层
有渗漏怎么会没有压力降呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
lpqvip
当前离线
狗仔卡
lpqvip
发表于 2012-4-5 15:59
|
显示全部楼层
绝对不合格
回复
支持
反对
使用道具
举报
ingest
当前离线
狗仔卡
ingest
发表于 2012-4-12 11:07
|
显示全部楼层
当然不能算!!!都渗水了·~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
快乐小晨凯
当前离线
狗仔卡
快乐小晨凯
发表于 2012-4-12 11:17
|
显示全部楼层
肯定不合格,这个压力不降也有待检测一下,一般来说这不可能不降压的啊,不过不管怎么样,这个肯定是不能算合格的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhong127
当前离线
狗仔卡
zhong127
发表于 2012-5-6 08:27
|
显示全部楼层
渗水肯定是不行的,但是压力表没有降,要知道渗水的来源是在哪里,对渗水怀疑的地区做无损检测什么的来肯定自己的判断
回复
支持
反对
使用道具
举报
wfs123
当前离线
狗仔卡
wfs123
发表于 2012-5-29 16:37
|
显示全部楼层
肯定的不合格的,压力不降的原因有很多,比如内部气体没有完全放光,温度上升的时候,不但不降反而会上升呢,还有就是试压的设备或管道的体积较大,泄露较小时也看不出压力降的