jxjt8 发表于 2011-3-13 11:39 | 显示全部楼层
肯定不合格,既然法兰漏水,30分钟不讲呀是不可能哦,注意看你水压压力多少,压力表是否检定完好、是否堵塞。

评分

参与人数 1经验 +20 化工币 +20 收起 理由
zwg1970060 + 20 + 20 压力表是否杜塞,这个是大家都忽视的地方。

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

445295403 发表于 2011-3-31 15:42 | 显示全部楼层
泄露的话肯定是不合格的,合格标准有一条规定无渗漏,既然已经渗漏了,那肯定不合格。至于压力表面看上去没降,那可能是因为你的保压时间比较短,而且渗漏的只是很小的一点,在加上压力表的量程精度问题和人眼的误差问题,导致了所谓的压力未减。所以不合格,应重新安装好试压。

评分

参与人数 1经验 +4 化工币 +10 收起 理由
zwg1970060 + 4 + 10 新人交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

liuyaoy0711 发表于 2011-4-25 17:52 | 显示全部楼层
肯定不合格,无渗漏无压降才算合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

dy_yu 发表于 2011-9-3 21:20 | 显示全部楼层
不能合格,如果渗水可能存在许多原因,1、法兰密封面存在缺陷,2、如果平焊法兰可能存在焊接变形或异物,3、可能盲板存在缺陷。等等,泄压后检查分析,找到原因,修复后重新试压。因为水压试验是最终检验设备强度的方法,你说的压力未降,那是假现象,实际一定在降,如果光从压力去判别而忽视检查,那会出严重质量问题。如果渗漏在焊缝点而未检查到怎么办。因此试压需要这关检查员一定要认真负责,也需要施工作业人员自检合格,专职检验员检查合格,监理检查合格。在多方检查合格的基础上液压强度试验才能确认合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangchgang 发表于 2012-3-22 13:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangchgang 于 2012-3-22 13:35 编辑

合格,试压合格指标中的无渗漏是指容器本体材料和焊缝无渗漏。密封垫有小的渗漏可以接受。另:带压时不能紧固螺栓,安全常识。注意试压后再检查一遍漏水法兰密封面,不能有贯通性伤痕和变形情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

sellba 发表于 2012-3-22 22:03 | 显示全部楼层
看是哪里渗水,焊缝和母材渗水肯定是不行的,如果确实是法兰密封面由于垫片原因渗水,也不合格,除非该垫片是临时垫。水压试验主要是考查强度和严密性的,压力表是一个指示,并不能作为判定试验合格的主要依据。检查的时候主要是检查实体是否有泄漏或变形,看压力表是不科学的,因为压力也受环境温度的影响,可能出现有泄漏点但压力表还升的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

yangnj 发表于 2012-3-28 09:36 | 显示全部楼层
有渗漏怎么会没有压力降呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

lpqvip 发表于 2012-4-5 15:59 | 显示全部楼层
绝对不合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

ingest 发表于 2012-4-12 11:07 | 显示全部楼层
当然不能算!!!都渗水了·~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

快乐小晨凯 发表于 2012-4-12 11:17 | 显示全部楼层
肯定不合格,这个压力不降也有待检测一下,一般来说这不可能不降压的啊,不过不管怎么样,这个肯定是不能算合格的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhong127 发表于 2012-5-6 08:27 | 显示全部楼层
渗水肯定是不行的,但是压力表没有降,要知道渗水的来源是在哪里,对渗水怀疑的地区做无损检测什么的来肯定自己的判断
回复 支持 反对

使用道具 举报

wfs123 发表于 2012-5-29 16:37 | 显示全部楼层
肯定的不合格的,压力不降的原因有很多,比如内部气体没有完全放光,温度上升的时候,不但不降反而会上升呢,还有就是试压的设备或管道的体积较大,泄露较小时也看不出压力降的