水压试验时,发现有渗水现场,但是压力保持30分钟,未降,压力试验算是合格吗?
渗水的密封面处,周围有的人说是工装问题,工装不平,导致工装面与垫片结合不好漏水,法兰面没问题,如果你是质检的,这能算合格吗? 首先,要根据容规150和GB50235等规范要求,是不符合规范的 规范明确合格要求: 1,无泄漏 2,保持压力不变、 3.无可见变形和异常声音 需要满足这几个条件才可以算合格。 3楼说的:既然渗水还能算合格吗?既然渗水压力肯定会降,也许是你的压力表行程大,表上没有显示出来。。。。。
在实际当中,有时渗水但是压力表压力并不下降,原因如下:
1.压力表量程过大,试验用压力表应该为实验压力的1.5倍为宜,并且经过校验合格,如果太大的压力表,对于微小的压力变化无法显示出来。
2.设备内部或者管道内部排气不干净,有气室存在,而气体具有可压缩的特性。如果试压长时间泵水而压力不升高或者升高缓慢,证明排气不好。在这种情况下,液体泄露的空间会有气体补充,看起来压力是不下降的。
3.18楼:如果是法兰盲板泄露可以考虑合格。泄漏压力而压力不降可能与环境有关,如在高温环境,压力不但不降,还可能要升高。这个也是有气体的原因。
7楼:泄露是肯定不合格的,但我想绝不应该是压力表量程大的缘故吧。你把别个工人想的太无知了。
其实有的工人知道什么原因,就看你知道不了。 12楼:我今天也碰上这个问题,试压采用的垫片为临时垫片(石棉板),产品使用的是聚四氟乙烯。试压的压力1.0MPa(压力表1.6MPa),保压过程中密封面也有渗水,但是很慢(30秒一滴),压力不降,这能合格吗?15楼:看是哪里渗水,焊缝和母材渗水肯定是不行的,如果确实是法兰密封面由于垫片原因渗水,也可以接受,因为水压试验主要是考查强度的。 27楼:重新打压,检查的只是工装与密封面的接触,试压结束拆除工装后,只要密封面完好不变形,所做的均无意义。在实际操作中,确定法兰密封面与工装接触不好(排除法兰变形、密封面表面质量)而造成微量渗漏,而设备本体均无渗漏,可以算合格。 |
严格说是不合格的,密封面的密封临时材料也需要承受压力测试,一个保证压力实验正常进行,二个也是避免干扰对压力实验结果的判断。正常程序应该是更换合格的垫片重新试压,如果压力超过临时垫片的压力,就需要使用正式垫片。很多管道系统提供材料的时候都是三套垫片,一套供安装试压使用,一套供吹扫清洗使用,一套供试车使用。
如果能够确定是密封面泄露,在可以明确的情况下,有的也有放行,但是这个需要经验。
17楼:试压时螺栓预紧力不均匀,建议再均匀压一遍螺栓.这个不可取,每对法兰的螺栓紧固力矩是有要求的,过大的增加力矩会导致法兰变形。 |