楼主: sophiya_yu

[求助] 洗眼器的供水要一直流通吗?

[复制链接]
学者 发表于 2009-2-22 19:02 | 显示全部楼层
洗眼器有两种,都是脚踏才出水的,原理和家里用的淋浴器一样的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

我行我素之007 发表于 2009-2-23 10:05 | 显示全部楼层
原帖由 wsc344188 于 2009-2-20 20:46 发表
在北方也不用担心冻呀,一般都安装在室内(有暖气);其实不需要常流水,只要每天从倒淋排放一下,冲入地沟内,主要是防止管线未段内水有杂质或积垢,紧急使用时可能对人员造成伤害。

洗眼器是安装在需要的地方而不是室内
在北方的冬天,如果洗眼水在室外,如果没有流动,保温或伴热都是不合适的
原因很容易理解,会冻住或太烫

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
dafugege + 10 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

bEDLIN 发表于 2009-2-23 17:12 | 显示全部楼层
原帖由 sophiya_yu 于 2009-2-20 20:56 发表
洗眼器的供水管有保温,配管的时候就直接从总管拉支管到洗眼器,但是业主要求洗眼器的供水管要一直流通, 并且支管到洗眼器的供水管最长不能超过半米,可是这样的配管怎么实现呢?即使按照业主的要求做了,那也是很浪 ...


那得看你们接的是什么合同了,如果是EPC,增加的部分就是你们自己掏钱了,但是业主是要求增加安全系数,这样谈不上浪费。
回复 支持 反对

使用道具 举报

hyczt2008 发表于 2009-2-23 17:40 | 显示全部楼层
我们这边的装置不是像楼主所说的那样
而是每天定期打开排一下的
这样在使用的时候就不会出现这个问题了

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
robinhan + 10 + 10 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

renyi3327552 发表于 2009-2-24 09:43 | 显示全部楼层
洗眼器的水是要保持一直可以流动,不是一直流动,可以采用不锈钢和带保温;也可以设置应急水池;
回复 支持 反对

使用道具 举报

dj1_ren 发表于 2009-2-24 23:19 | 显示全部楼层
业主里面有的时候也存在非常人的,公司以前做南京的化工项目,业主的工程师竟然要求洗眼器的管线不加伴热!!!!
为啥?业主的这个项目是把以前新加坡的厂子移植到中国,原样照搬旧厂的设计,业主工程师不想担责任,设计上能不改就不改(老外的工程师也不乏水货),坚持管线不加伴热,公司的工程师反复劝说:“不能照搬,南京的气候条件和新加坡(靠,那是在热带)不一样,月平均最低温度低于水的凝点。”但是,人家极有毅力,坚持己见,最后施工时,到底是没加伴热,工厂运行时怎么办,那就只好让洗眼器的水一直流动了。至于浪费,业主都认了,那工程师何苦去做那种皇帝不急太监急的事情。
碰到这样的业主,让你哭笑不得。

[ 本帖最后由 dj1_ren 于 2009-2-24 23:21 编辑 ]

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +20 收起 理由
robinhan + 10 + 20 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

singlemirr 发表于 2009-2-25 08:39 | 显示全部楼层
都是每天进行检查,这东西都是应急使用的,就怕出事的时候指望不上
回复 支持 反对

使用道具 举报

chnjscjwei 发表于 2009-2-28 14:47 | 显示全部楼层
洗眼器和紧急碰林在我这里是并在一起的, 管道设有保温, 一个是防止温度过低,冻住, 还有一个是水冷对人有不好的地方,用了人会感冒生病,天气冷的时候 .  
系统有一个缓冲罐, 设有温度控制的电加热, 出口有冷却器,防止水温过高,不超过30度(利于细菌繁殖, 对人对设备有害), 在管道上设有管道泵,保持系统压力, 确保系统主管有流量, 管道设流量计,带报警 .
这样, 始终流动,有一定压力 ,温度恒定 .如果系统关闭, 必须得到厂长批准 , 保证工厂内无任何活动 , 安全考虑 .
个人觉得在化工厂, 这个系统在安全上是个保护的东西, 就象 你工作时带的PPE, 谁能保证工作中人不碰到物料 ,碰到了你到哪里清洗,难道到行政楼去用自来水冲 ??

评分

参与人数 1经验 +12 化工币 +12 收起 理由
dafugege + 12 + 12 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| sophiya_yu 发表于 2009-2-28 20:08 | 显示全部楼层
最终按照业主的意见做了配管,一根主管串联了所有的洗眼器,而且最后一个洗眼器的阀门常开,也就是说主管是常流水,不知道这样的配管是不是会被中国人骂,但是我们也没办法,人家是业主,喜欢并且坚持要这样,就像是塔上的公用工程站,国内一般拉两根管子就可以,但是业主坚持要4根,我们也只好所有的塔上都有四根管子上去!

评分

参与人数 1经验 +6 化工币 +12 收起 理由
dafugege + 6 + 12 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

canhun 发表于 2009-3-4 12:33 | 显示全部楼层
虽说要节能,但还是经常放放水的比较好,万一紧急情况要用却堵了,那就麻烦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

ykiller 发表于 2009-3-7 15:19 | 显示全部楼层
我觉得主管长流水是对的.支管尽可能的短,如果水长期不流都是臭的,还有杂物,谁敢用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

ly7972 发表于 2009-3-10 22:09 | 显示全部楼层
我接触过洗眼器,是不需要长流水的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

hw197358 发表于 2009-3-21 20:28 | 显示全部楼层
不需要的,只要定期检查,确保水质、畅通就行了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

xingziqing 发表于 2009-3-25 15:20 | 显示全部楼层
洗眼器的旁边可以加上一个洗手盆,平时都要用水,就没有什么堵水问题了,洗眼器在定期检查一次就行了

评分

参与人数 1经验 +6 化工币 +6 收起 理由
dafugege + 6 + 6 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

yhm301 发表于 2009-5-26 09:54 | 显示全部楼层
不应该长流水,应该定期排放检查,我们单位就是这样做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报