这篇帖子讨论氛围很好,论坛就应该这样!所以对个别发言予以奖励.
我来说两句发表一下个人意见.首先单就楼主的问题不扩大范围进行阐述:楼主只是提及水蒸气流量等工艺参数不变(这就包括被加热介质所有参数都不变,使用设备不变等),仅仅压力由5公斤提高到7公斤,这就可以援引zpgong在13楼的例子,但例子也不是很符合实际生产的,其中在Q'与Q比值关系式中,必须更换热源对整个热交换的传热系数K视为恒定,另外即使是液态的物料也会因为出口温度不同,其计算应用的定压比热也应略有变化,不过整体来说,例子还是能说明楼主一些问题的.
其实,楼主这个工艺变化,一般考虑更多的是因为压力提高,为了达到原有工艺指标,需要考虑因为进出口温度不同(此时不考虑过冷带来出口温度设计误差,出口温度视为凝点)给设备带来的影响,至于楼主提及考虑热焓,那是必须的,其他需要考虑的因素就象zpgong所说的,具体到设备,还需要根据热源的变化考虑设备是否依然适用等,这些都需要再校核的. |