楼主: pechem

阀门反装行不行?

[复制链接]
wolfgun 发表于 2006-2-19 22:11 | 显示全部楼层
对于有压紧弹簧的止逆阀,方向影响不大,其他自重式的不行。疏水器对水平度有要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dlfgsmyc 发表于 2006-2-20 23:23 | 显示全部楼层
要具体问题具体分析,不要一概而论
回复 支持 反对

使用道具 举报

wolfgun 发表于 2006-2-21 02:03 | 显示全部楼层
我晕,这个反对的声音够大,呵呵,不知楼上有何依据?
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangxy0725 发表于 2006-2-24 18:59 | 显示全部楼层
有多学了知识,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

我才必有用 发表于 2006-4-30 06:44 | 显示全部楼层
我们的往复式压缩机的截止阀就是高进低出的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

ISTEN 发表于 2006-5-1 06:29 | 显示全部楼层
还没有见过截止阀反向安装的实例,增长见识ing
回复 支持 反对

使用道具 举报

pzg0819 发表于 2006-5-2 01:02 | 显示全部楼层
ok,没有问题,我这里反装过,效果很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

iamzsw 发表于 2006-5-4 01:10 | 显示全部楼层
截止阀反装问题不大,一般反装阻力受到影响,另外不容易关严,所以经常开关得阀门最好不要反装,所以调节阀的旁路反装问题不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhaofeng 发表于 2006-5-4 21:26 | 显示全部楼层
学了不少,看来坛子里了解工程实际的人不少阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

sxj2005 发表于 2006-5-13 06:56 | 显示全部楼层
我们单位的贮槽阀门也是如此安装的,的确能降低泄漏的出现几率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

sichuanhcl 发表于 2006-5-15 22:23 | 显示全部楼层
其实严格说来所有的阀门都应该是正装的,仅仅是考虑问题的出发点不同而产生的.应该考虑安全,正常生产和维护及阀门的结构等因素来决定安装方向.
回复 支持 反对

使用道具 举报

YANGQINGZHON 发表于 2006-5-17 21:55 | 显示全部楼层
<p>以单体设备的氮气吹扫为例,如果反装,正常生产时截止阀关闭,填料不受压,效果较好。应视情况而定。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

wujun 发表于 2006-5-18 01:21 | 显示全部楼层
<p>第一次听说,长见识了</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

3088 发表于 2006-5-19 00:29 | 显示全部楼层
<p>闸阀和球阀证反装的情况差不多,截止阀反装的情况不多,截止阀反装容易损坏阀门内密封;</p><p>楼主所描述的是液氯槽,进出口都设置双阀,其安装就是一正一反,</p><p>我公司在许多场合就是这样设置的,究其原因:</p><p>1 正常进出料时,双阀全开,阀前后几乎不存在压力差,正反装无所谓;</p><p>2 阀关闭时,罐内压力高,依靠靠近罐的阀门切断,第二道阀几乎不承担作用;</p><p>3 阀关闭时,罐外压力高,依靠第二道阀门切断,第一道阀几乎不承担作用;</p><p>4 双阀互相保护,阻止截止阀的压差倒置儿破坏内密封。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

东北老客 发表于 2006-6-12 23:41 | 显示全部楼层
如果不考率能耗大部分好像都可以。除非安装说明书上明确标明必须正装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表