查看: 3846|回复: 5

界区内外管廊荷载

[复制链接]
xiu_27 发表于 2008-6-1 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个项目,界区内的外管廊(双柱)提的荷载达到了单柱荷载70多吨(三层管廊,预留一层供四层,12.4米一跨,宽度5米,管子最大也就300),如果按照正常考虑就不需要这么大,但是提荷载的时候荷载人为放大,又乘了1.5的保守系数,不知道这种做法是不是太过了,各位是怎么做的?
zy1001 发表于 2008-6-1 17:58 | 显示全部楼层
单柱荷载70多吨,最大管道只有DN300,显然余量放的太大了,你要知道当你提完荷载给结构后,他们设计结构时也要放大系数的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| xiu_27 发表于 2008-6-2 11:54 | 显示全部楼层
再加上仪表电气桥架,楼上的按照经验不知能否估计一下大概荷载能达到多少?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

mba_niu 发表于 2008-6-2 13:14 | 显示全部楼层
5米宽,4层,都按DN300,排满,作水压试验,单柱荷载最多57吨,不必要在打1.5余粮了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lloott 发表于 2008-6-2 15:16 | 显示全部楼层
3.3  管廊
3.3.1  管廊条件图的内容见表3.3.1。
表3.3.1  管廊条件
序号        内容
1        管廊的宽度
2        管廊的纵向柱距
3        梁的间距
4        柱线号和轴线号或管架编号
5        吊车梁的定位尺寸、标高及荷载(吊车起重量+自重)
6        通道、平台的大小及定位尺寸
7        管廊层高及纵向梁顶标高
8        梯子的型式(楼梯、直爬梯)、走向及定位尺寸
9        不得设置斜撑的范围
10        预埋件的大小、定位尺寸及荷载
11        特殊管架的型式、定位尺寸及荷载
12        管廊的荷载
3.3.2  荷载
3.3.2.1  集中荷载P (kN)包括以下几个部分:
      DN≥450mm的液体管道;
    DN≥750mm的气体管道;
    重量大于或等于10.0kN的阀门及管道附件;
    特殊管架处的受力;
    管架处的受力(热胀、冷缩等引起),如固定架、导向架、限位架等;
    冲击力(安全阀的排放、水锤等引起)。
     3.3.2.2  均布荷载w (kN/m)
    对于管廊纵梁的受力宜用均布荷载(单位长度梁上承受的荷载)表示,该均布荷载的计算方法见公司的相关规定。当管径小于或等于6”时,宜按充水重考虑。当管径大于6”时,宜按管内介质情况确定。若介质为液体,则按充水重;若介质为气体,则不考虑介质的重量。当计算的均布荷载小于或等于1.0kN/m时,在条件图上不需注明.。
    3.3..2.3  均布荷载q (kN/m2)(注1)
    对于管廊横梁和横向次梁的受力宜用均布荷载(单位面积上承受的荷载)表示,该均布荷载的计算方法见公司的相关规定,且应将计算值的尾数进行圆整到5或0。
3.3.2.4  自然现象引起的荷载
    如风载、雪载、地震荷载等,其取值由结构专业确定。但配管专业需提出断面图,断面图上应表示出管道间距、保温厚度和管径。
回复 支持 反对

使用道具 举报

xixi6012 发表于 2012-11-22 10:26 | 显示全部楼层
回复 5# lloott


    请教下有木有关于均布荷载w (kN/m) 和均布荷载q(kN/m2)的相关内容啊,学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]