3.3 管廊
3.3.1 管廊条件图的内容见表3.3.1。
表3.3.1 管廊条件
序号 内容
1 管廊的宽度
2 管廊的纵向柱距
3 梁的间距
4 柱线号和轴线号或管架编号
5 吊车梁的定位尺寸、标高及荷载(吊车起重量+自重)
6 通道、平台的大小及定位尺寸
7 管廊层高及纵向梁顶标高
8 梯子的型式(楼梯、直爬梯)、走向及定位尺寸
9 不得设置斜撑的范围
10 预埋件的大小、定位尺寸及荷载
11 特殊管架的型式、定位尺寸及荷载
12 管廊的荷载
3.3.2 荷载
3.3.2.1 集中荷载P (kN)包括以下几个部分:
DN≥450mm的液体管道;
DN≥750mm的气体管道;
重量大于或等于10.0kN的阀门及管道附件;
特殊管架处的受力;
管架处的受力(热胀、冷缩等引起),如固定架、导向架、限位架等;
冲击力(安全阀的排放、水锤等引起)。
3.3.2.2 均布荷载w (kN/m)
对于管廊纵梁的受力宜用均布荷载(单位长度梁上承受的荷载)表示,该均布荷载的计算方法见公司的相关规定。当管径小于或等于6”时,宜按充水重考虑。当管径大于6”时,宜按管内介质情况确定。若介质为液体,则按充水重;若介质为气体,则不考虑介质的重量。当计算的均布荷载小于或等于1.0kN/m时,在条件图上不需注明.。
3.3..2.3 均布荷载q (kN/m2)(注1)
对于管廊横梁和横向次梁的受力宜用均布荷载(单位面积上承受的荷载)表示,该均布荷载的计算方法见公司的相关规定,且应将计算值的尾数进行圆整到5或0。
3.3.2.4 自然现象引起的荷载
如风载、雪载、地震荷载等,其取值由结构专业确定。但配管专业需提出断面图,断面图上应表示出管道间距、保温厚度和管径。 |