氨制冷管道可以使用20#无缝钢管吗?

[复制链接]
ssx661103 发表于 2008-5-20 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,遇到一个客户,在对氨制冷管道(压力管道)施工时,要求使用20#无缝钢管(GB8163-99),
按照理论,氨制冷管道使用温度低于-20度,请问这种情况允许吗?
该用户已经多次在同类管道上施工过。
Allen03 发表于 2008-5-20 16:18 | 显示全部楼层
都是用20#无缝钢管
回复 支持 反对

使用道具 举报

jhsjlzl 发表于 2008-5-20 20:50 | 显示全部楼层
对低于-20℃的管道不能使用20#钢,要使用16Mn或其他耐低温管道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

liuyong816 发表于 2008-5-22 16:10 | 显示全部楼层

回复 3# 的帖子

按照GB50316-2000的规定,20#钢的使用温度下限为-20℃,应是不允许的
回复 支持 反对

使用道具 举报

654654 发表于 2008-5-23 11:18 | 显示全部楼层
按照《GB 50316-2000工业金属管道设计规范》4.3.1的规定,进行低温冲击试验,只要满足低温冲击试验要求,还是能用的。对于这种工况下的管道,设计是不会采用按GB8163标准生产的20#钢管,采用GB6479标准生产的碳素钢管,因为只有它规定了对材料低温冲击韧性的要求。供你参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

xcqycb 发表于 2011-12-2 14:44 | 显示全部楼层
可以用
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangjiabao 发表于 2012-1-18 08:59 | 显示全部楼层
按照GB150或者GB50316或者SH3059,20#钢的使用温度都大于-20℃。
回复 支持 反对

使用道具 举报

itedrizhu 发表于 2012-11-9 11:23 | 显示全部楼层
根据《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000 (2008年版)的条文,氨制冷系统的管道可以使用20#钢。条文内容见下面:
4.2.1  材料使用温度,除了应符合本规范附录A的规定外,还需依据流体腐蚀的影响及对材料性能的影响等确定。
4.2.2  材料的使用温度上下限应符合下列规定:
  4.2.2.1  除了低温低应力工况外,材料的使用温度,不应超出本规范附录A所规定的温度上限和温度下限。
回复 支持 反对

使用道具 举报