氨制冷管道可以使用20#无缝钢管吗?
返回列表
查看:
4588
|
回复:
7
氨制冷管道可以使用20#无缝钢管吗?
[复制链接]
ssx661103
当前离线
狗仔卡
ssx661103
发表于 2008-5-20 15:51
|
显示全部楼层
|
阅读模式
最近,遇到一个客户,在对氨制冷管道(压力管道)施工时,要求使用20#无缝钢管(GB8163-99),
按照理论,氨制冷管道使用温度低于-20度,请问这种情况允许吗?
该用户已经多次在同类管道上施工过。
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
Allen03
当前离线
狗仔卡
Allen03
发表于 2008-5-20 16:18
|
显示全部楼层
都是用20#无缝钢管
回复
支持
反对
使用道具
举报
jhsjlzl
当前离线
狗仔卡
jhsjlzl
发表于 2008-5-20 20:50
|
显示全部楼层
对低于-20℃的管道不能使用20#钢,要使用16Mn或其他耐低温管道。
回复
支持
反对
使用道具
举报
liuyong816
当前离线
狗仔卡
liuyong816
发表于 2008-5-22 16:10
|
显示全部楼层
回复 3# 的帖子
按照GB50316-2000的规定,20#钢的使用温度下限为-20℃,应是不允许的
回复
支持
反对
使用道具
举报
654654
当前离线
狗仔卡
654654
发表于 2008-5-23 11:18
|
显示全部楼层
按照《GB 50316-2000工业金属管道设计规范》4.3.1的规定,进行低温冲击试验,只要满足低温冲击试验要求,还是能用的。对于这种工况下的管道,设计是不会采用按GB8163标准生产的20#钢管,采用GB6479标准生产的碳素钢管,因为只有它规定了对材料低温冲击韧性的要求。供你参考。
回复
支持
反对
使用道具
举报
xcqycb
当前离线
狗仔卡
xcqycb
发表于 2011-12-2 14:44
|
显示全部楼层
可以用
回复
支持
反对
使用道具
举报
wangjiabao
当前离线
狗仔卡
wangjiabao
发表于 2012-1-18 08:59
|
显示全部楼层
按照GB150或者GB50316或者SH3059,20#钢的使用温度都大于-20℃。
回复
支持
反对
使用道具
举报
itedrizhu
当前离线
狗仔卡
itedrizhu
发表于 2012-11-9 11:23
|
显示全部楼层
根据《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000 (2008年版)的条文,氨制冷系统的管道可以使用20#钢。条文内容见下面:
4.2.1 材料使用温度,除了应符合本规范附录A的规定外,还需依据流体腐蚀的影响及对材料性能的影响等确定。
4.2.2 材料的使用温度上下限应符合下列规定:
4.2.2.1 除了低温低应力工况外,材料的使用温度,不应超出本规范附录A所规定的温度上限和温度下限。