查看: 5576|回复: 12

关于丙烯塔回流罐安全阀的设置问题

[复制链接]
zhaojh-jz 发表于 2008-4-6 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的某精馏塔内主要介质为丙烯,塔顶采用水冷!塔进料并不太大。
塔顶导出线至回流罐之间只有水冷却器,没有压力控制。
塔顶安全以前都设置在塔顶,现在大都改到塔顶导出线入冷却器之前了,这样降低高度,方便操作和检修!
那么,塔顶已经设置了安全阀,回流罐还需要设置么!
如果设置,整定压力泄放流量怎么定?
请各位发表高见!

评分

参与人数 1化工币 +30 收起 理由
3088 + 30 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

dearfriend166 发表于 2008-4-7 08:03 | 显示全部楼层
可以设置安全阀,定压为回流灌压力的1.18至1.65倍即可(小于塔顶安全阀压力)。泄放量与塔顶一样,因为是丙烯塔条件适当放宽了。

评分

参与人数 1化工币 +30 收起 理由
3088 + 30 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

hdhhlc 发表于 2008-4-7 08:44 | 显示全部楼层

丙稀回流罐安全阀经常启跳

由于丙稀塔的操作压力较高18.5kg,气相负荷较大,并且塔顶冷凝器只有水冷,每次装置出现大停电时,即使及时撤塔底温,丙稀回流罐安全阀经常启跳, 该怎么控制,能够在出现停电时,不至于压力升的太高,影响生产的安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

vincenthsueh 发表于 2008-4-7 09:29 | 显示全部楼层
塔顶已设置,回流罐上不需再设,因为它们是一个系统。

评分

参与人数 1化工币 +15 收起 理由
3088 + 15 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

快乐在蔓延 发表于 2008-4-23 16:56 | 显示全部楼层
同意4楼的意见,当然你再设置也无所谓了
如果中间没有阀门,他们就是一个连通系统,没有多少必要设置
回复 支持 反对

使用道具 举报

快乐在蔓延 发表于 2008-4-23 17:13 | 显示全部楼层
回复三楼:

我觉得解决之道不是“怎么控制”,最好是分析一下为什么老要停电。丙烯塔用水冷是因为只需要水冷,用如丙烯等其他冷介质的话就浪费了。丙烯塔的回流比一般在13左右,负荷的确很多。

不知道你的回流冷凝系统怎么设计的,要是条件允许的话可以考虑设计一个压力控制阀,将气体返回到裂解气压缩机去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| zhaojh-jz 发表于 2008-4-23 21:15 | 显示全部楼层
原帖由 dearfriend166 于 2008-4-7 08:03 发表
可以设置安全阀,定压为回流灌压力的1.18至1.65倍即可(小于塔顶安全阀压力)。泄放量与塔顶一样,因为是丙烯塔条件适当放宽了。


定压范围怎么这么宽?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

快乐在蔓延 发表于 2008-4-23 22:47 | 显示全部楼层
安全阀的设定压力
    安全阀入口处的静压达到该值时,安全阀将动作。设定压力要求不大于被保护系统内最低的设计压力。








安全阀设置的原则1
安全阀适用于清洁、无颗粒、低粘度流体。凡必须安装安全泄压装置而又不适合安装安全阀的场所,应安装爆破片或安全阀与爆破片串联使用。

2
凡属下列情况之一的容器必须安装安全阀:

2.1
独立的压力系统(有切断阀与其它系统分开)。该系统为全气相、全液相或气相连通;

2.2
容器的压力物料来源处没有安全阀的场合;

2.3
设计压力小于压力来源处的压力的容器及管道;

2.4
容积式泵和压缩机的出口管道:

2.5
由于不凝气的累积产生超压的容器;

2.6
加热炉出口管道上如设有切断阀或调节阀时,在该阀上游应设置安全阀;

2.7
由于工艺事故、自控事故、电力事故、火灾事故和公用工程事故引起的超压部位;

2.8
液体因两端阀门关闭而产生热膨胀的部位;

2.9
凝气透平机的蒸汽出口管道;

2.10
某些情况下,由于泵出口止回阀的泄漏,则在泵的入口管道上设置安全阀;

2.11
其它应设置安全阀的地方。







[ 本帖最后由 快乐在蔓延 于 2008-4-28 19:46 编辑 ]

评分

参与人数 1化工币 +15 收起 理由
3088 + 15 热心助人,加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

dafugege 发表于 2008-4-24 08:05 | 显示全部楼层
我就我的经验尝试回答,可以参考。

由于中间有冷却器,塔顶和顶回流罐都需要安装安全阀,安全阀的定压根据各自的操作压力进行决定。这种情况在塔的设置上非常常见。

如果由于停电造成回流罐经常起跳,可考虑设置控制阀,以高于操作压力和低于安全阀定压的设定值,将气相排火炬,就可避免安全阀起跳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kaitian007 发表于 2008-4-25 14:12 | 显示全部楼层
你的装置老是大停电怎么得了??只能说是万一。。。而不是经常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

totalchem 发表于 2008-4-25 21:43 | 显示全部楼层
原帖由 dafugege 于 2008-4-24 08:05 发表
我就我的经验尝试回答,可以参考。

由于中间有冷却器,塔顶和顶回流罐都需要安装安全阀,安全阀的定压根据各自的操作压力进行决定。这种情况在塔的设置上非常常见。

如果由于停电造成回流罐经常起跳,可考虑设 ...



好像不需要设置吧,因为两者是连通的
回复 支持 反对

使用道具 举报

jhsjlzl 发表于 2008-4-28 09:42 | 显示全部楼层
应该都设安全阀,因为塔和回流罐的操作压力不一样,设计压力不可能是一样的,因此安全阀的起跳压力是不一样的,安全阀的排放量应进行详细的计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

快乐在蔓延 发表于 2008-4-28 19:47 | 显示全部楼层
塔和罐顶操作压力差不了多少,这是连通系统,不会影响,看过不少的乙烯流程,都没有在两处设置。附件中有安全阀的一个标准,讲得很清楚

附件内容:HG-T 20570.3-95 爆破片的设置和选用.PDF

[ 本帖最后由 快乐在蔓延 于 2008-4-28 19:50 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x
回复 支持 反对