工厂用三相交流电机的空载电流如何计算以及其与供电电压有何关系?
[复制链接]
gxwyj
当前离线
狗仔卡
gxwyj
发表于 2008-3-29 22:35
|
显示全部楼层
|
阅读模式
RT!
单位多台75Kw ABB电机,380V,50Hz,额定电流138A,cosφ=0.88。
现阶段空试时发现空载电流为27~35A之间(显示及实测),空载电流较低,与经验判断及从筑龙网下载计算公式算出的不符(均在40A以上),偏低!后经测量供电电压只有365V左右。
求助:
1、工厂用三相交流电机的空载电流如何计算才算的比较准确?有何比较准确的计算公式?
2、供电电压对电机的空载电流有何影响?如何计算电压变化时空载电流变化多少?
3、进口电机(ABB、西门子)与国产电机(重庆赛力盟、兰州电机厂)的空载电流有何区别?
附:从筑龙网下载的《三相异步电动机空载电流的经验计算公式.PDF》
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
[加入论坛]
x
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
gxwyj
当前离线
狗仔卡
楼主
|
gxwyj
发表于 2008-4-21 21:10
|
显示全部楼层
难道只能用钳形电流表实测吗?准确一点的估算方法没有吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
coneysanmao
当前离线
狗仔卡
coneysanmao
发表于 2013-1-21 21:58
|
显示全部楼层
我觉得公式计算的才不准确,虽然空载,但是电机本身有电阻,不会知道准确负载,用
钳表
之类的仪器就能准确测量出空载电流了
回复
支持
反对
使用道具
举报
ssg
当前离线
狗仔卡
ssg
发表于 2013-1-22 13:32
|
显示全部楼层
一般为额定电流的1/3左右。三相电流基本相差5%以内。