梅文 发表于 2008-2-23 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道化工专业凉水塔和电力行业凉水塔为什么选取不一样的形式
CZD1111 发表于 2008-2-26 13:34 | 显示全部楼层
应该是使用的温度范围不同吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

tong_tfg 发表于 2008-3-3 15:14 | 显示全部楼层
电力行业凉水塔对温差要求比较高,成本也高,一般的没有那么大的温差
回复 支持 反对

使用道具 举报

csrhgbbs 发表于 2008-3-21 15:39 | 显示全部楼层

不懂就别乱说

不懂就别乱说,这是行业的设计习惯问题,因为电力行业的产品就是电,当然设计冷却塔时候要考虑省电,省下的就是钱,自然通风塔运转节能,这样就只有选自然通风冷却塔了,化工行业不一样,省电不是重点,投资多少才使需要考虑的,一般自然通风是机力通风的2倍以上造价,再加上化工厂的设计寿命一般不超过20年,用机力通风就不奇怪了.

题外话:电力行业的自然通风冷却塔来自60-70年代的比利时哈蒙公司,这么多年,技术上改进很少,也是个悲哀,现在最大能做到13000M2,我们可以造核弹,飞机,卫星,对冷却塔的技术研发始终没有进展.这是牵扯到节能的大事,不能说不悲哀啊.

如果希望进一步探讨可以QQ:290975755
回复 支持 反对

使用道具 举报

chinalnkydlzc 发表于 2008-3-21 16:15 | 显示全部楼层
对于没有自然冷源可以利用的火电厂来说,不用冷却塔又能用什么?小型的自用电厂也再用机力冷却!没办法,成本啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

real83 发表于 2009-12-25 14:35 | 显示全部楼层
楼上的,对于在西部和北方,缺水干燥的地方的,可以使用空冷器,即使用外界空气冷却介质,它的优点是不需要使用水介质,缺点是占地面积大,初期投资比较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhang0123 发表于 2009-12-29 15:39 | 显示全部楼层
凉水塔的选择与凉水塔的能力大小及项目建设情况有关,一般大型凉水塔(尤其是火力发电厂)选择自然通风冷却塔,因为散热量大,能靠塔内外的空气密度差或自然风力形成的空气对流作用进行通风冷却。自然通风冷却塔的优点是节能省电,但占地面积比较大,建设周期也比较长。一般的化工厂因为凉水塔的能力都不大,适合选择机力冷却塔,其优点是占地面积小,安装周期和投资都比较少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

xlq7391 发表于 2011-8-25 10:16 | 显示全部楼层
4楼讲的情真意切  句句入理呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

auto7355 发表于 2012-2-5 10:20 | 显示全部楼层
4楼7楼讲的都比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

原子 发表于 2012-2-18 08:19 | 显示全部楼层
侧重点不一样,自然,选择方式也不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

niu2126 发表于 2012-2-23 21:27 | 显示全部楼层
领会了