JB/T4700的规定:设备法兰与筒体焊缝至少进行MT或pt,如 ...
返回列表
查看:
2164
|
回复:
2
[原创]
JB/T4700的规定:设备法兰与筒体焊缝至少进行MT或pt,如为非标法兰是否也要检测?
[复制链接]
shiyuxin0318
当前离线
狗仔卡
shiyuxin0318
发表于 2007-11-16 16:02
|
显示全部楼层
|
阅读模式
设备法兰按照JB/T4700的规定:与筒体焊接的焊缝至少进行MT或pt检测,如为非标法兰是否也要检测?图样应注明?
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
v2006
当前离线
狗仔卡
v2006
发表于 2007-11-16 18:54
|
显示全部楼层
非标法兰也有这条焊缝,应该进行.
回复
支持
反对
使用道具
举报
jianweichu
当前离线
狗仔卡
jianweichu
发表于 2007-11-18 10:31
|
显示全部楼层
这条只是针对甲乙型法兰,角焊缝。作用我到认为没什么,只是引起焊工的注意罢了。PT/MT合格了也不代表这个部位的焊缝没有缺陷。
但既然规定了无论非标与否,这个规定是针对这个焊缝的重要性。