设为首页
收藏本站
登录
|
[加入论坛]
开启辅助访问
切换到窄版
站内搜索
首页
BBS
化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香
»
首页
›
≡供配电、输发电、自控、公用、制图专区≡
›
『 自控专业 』
›
[求助]为什么串级控制流量波动失常
返回列表
查看:
3187
|
回复:
2
[求助]为什么串级控制流量波动失常
[复制链接]
yoofu
当前离线
狗仔卡
yoofu
发表于 2007-5-30 08:23
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<p>我装置某塔塔顶温度是通过塔顶冷回流量来控制的,为了控稳顶温,将塔顶温度控制投自动,且与塔顶回流量投串级控制,我们设好pid参数后,开始投用前几天流量波动一直比较稳,当然顶温也就得到稳定控制。后来不知道为什么,回流量波动很大,阀度变化也很大,而且是十几二十吨/小时的变化幅度,后来只能改手动控制。</p><p>于是我们差找原因,尝试改变pid参数,还是一样无效,现场调节阀亦无异常,又过了几天,我们又试投用了串级控制,又发现正常了,后来又不正常了。 请问哪位知道原因</p><p>我自己猜想会不会是流量孔板有问题,可是打手动的时候流量显示一直是正常的,就算串级控制时,其量的变化与阀度的开度也是一致成正比变化的。</p><p>不过最近经常下雨。 还是没有找到问题的根本所在/只能求助各位</p>
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
asmedia
当前离线
狗仔卡
asmedia
发表于 2007-5-30 16:41
|
显示全部楼层
<p>DCS系统关于流量测量设置的滤波时间是多少????</p>
$ B J, c ^ o# m, x
[此贴子已经被作者于2007-5-30 8:41:43编辑过]
4 m4 n$ \1 m0 z* N
回复
支持
反对
使用道具
举报
帅哥五六七
当前离线
狗仔卡
帅哥五六七
发表于 2010-3-28 16:02
|
显示全部楼层
你用的应该是质量流量计吧,
# U# W) P) R* A7 {* `$ ~: z
我们也出现过这种情况,塔的工况没有任何变化,流量计显示波动,检查后发现流量计的测量电路板有问题,和下雨天的湿度,密封差有关系。
( d! e! G* c3 P3 r
还有一点,你的塔顶出来后经过冷凝器是什么类型的,如果是风冷器等,在下雨天这种温度突然变化大的情况,自动控制是不适应的,需要手动控制。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
[加入论坛]
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香
(
苏ICP备14035884号
)
快速回复
返回顶部
返回列表