本人根据SH3009-2001附录A编写的EXECEL程序<br/>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x
hyt1973 发表于 2007-4-9 21:54 | 显示全部楼层
<p>这是根据SH3009-2001附录A定的一个程序,可能主要用来计算火炬管线的直径。采用手动试差的方式,虽然有点麻烦,但还是很好用的。</p><p>给一个建议,公式可以从标准中用图片方式复制到表中,这样就很清楚了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

mj0723 发表于 2007-4-10 06:04 | 显示全部楼层
非常好的东西,谢谢楼主!
回复 支持 反对

使用道具 举报

BXK 发表于 2007-4-18 16:40 | 显示全部楼层

回复lyyisme

<p>例题中空气密度是13。3,还是应该1。29kg/m3。</p><p>另外钢管粗造度Ra是不是应为0。00457cm</p>