查看: 2810|回复: 3

[求助]焦炉煤气管道排水!

[复制链接]
lxp_upc_98 发表于 2006-12-27 05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
焦炉煤气管道埋地后,由于埋地比较深,煤气压力不足以把排水器中的水压出地面以上,这个时候要用泵把排水器中的水抽出,请问这个泵采用什么型式的泵,具体怎么操作,谢谢!

评分

参与人数 1化工币 +9 收起 理由
eddy-8280103 + 9 发起议题

查看全部评分

yuanying628 发表于 2006-12-28 06:56 | 显示全部楼层
用自吸泵抽,带气抽时要注意安全,做好密闭防范措施。

评分

参与人数 1化工币 +9 收起 理由
eddy-8280103 + 9 积极参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

happy 发表于 2006-12-28 20:27 | 显示全部楼层
液下泵

评分

参与人数 1化工币 +9 收起 理由
eddy-8280103 + 9 积极参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| lxp_upc_98 发表于 2006-12-29 03:32 | 显示全部楼层
<p>谢谢大家!</p>