查看: 50091|回复: 101

Y型过滤器是否可以平装

  [复制链接]
gbswpi 发表于 2006-12-18 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个工程,管区泵房内其他分泵的入口Y型过虑器都是垂直安装,只有一台由于垂直安装距离不够,入口过虑器改为水平安装,监理对此提出疑问。查原设计图纸,发现表示为平装,现场改成了垂直安装,但是没发现有1台的安装距离不够。最后形成这样的局面。
hahaha1234 发表于 2006-12-19 01:10 | 显示全部楼层
<p>一般最好是垂直安装,利于排污,但没有办法时,也可以水平安装,但排污口要朝下;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

truth_xu 发表于 2006-12-19 21:45 | 显示全部楼层
<font color="#3333cc"><strong>对,楼上的兄弟说的很对,确实是这样,主要还有里面的过滤掉的东西可以在重力的作用下向下排到下面的过滤网中,横着安装不容易干净,还影响流体运动,条件允许的情况下最好是垂直安装,在没有条件下要创造条件,尽量避免横着按</strong></font>
[此贴子已经被作者于2006-12-19 13:56:06编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

cxy_65268 发表于 2006-12-20 20:50 | 显示全部楼层
可以,没问题,水平安装时,一般排污向下45度也可以,
回复 支持 反对

使用道具 举报

odin8003 发表于 2006-12-20 21:53 | 显示全部楼层
即使不够位置也尽量往下斜吧,但是要注意留出抽芯的空间来.
回复 支持 反对

使用道具 举报

yy1965 发表于 2006-12-21 02:44 | 显示全部楼层
不可以。[em07][em07][em07]
回复 支持 反对

使用道具 举报

IMWORKMAN 发表于 2006-12-21 04:25 | 显示全部楼层
<p>水平安装没有问题。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

阳台朝北 发表于 2008-1-28 19:10 | 显示全部楼层
应该没问题,我现在做的海上平台项目,大部分都是横着安装的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjwmcl 发表于 2008-1-28 22:38 | 显示全部楼层
水平安装的情况很多,但注意一定要留足拆卸滤芯的高度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

管道工 发表于 2008-1-28 23:11 | 显示全部楼层
Y型过滤器一定要垂直安装,在设计泵入口管道时一定要注意Y型过滤器的抽芯空间,这可以在Y型过滤器的数据表中查出。如果因为安装空间不够而转角安装或水平安装,将会影响Y型过滤器的过滤效果,也会影响泵等设备的操作通道等,属于不良设计,应尽力避免。
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhangle75 发表于 2008-1-29 00:23 | 显示全部楼层
水平安装没有问题啊。为什么垂直安装不行呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

gto_1980 发表于 2008-1-29 09:05 | 显示全部楼层
水平安装,保持滤芯方向朝下,工艺上是没有任何问题的,当然要保证滤芯的操作空间(抽出/更换)。
如果有问题,那应该考虑更换Y性过滤器的供应商了。我们很多项目都是水平安装的,没有任何问题。
在空间等因素下,很多时候会垂直安装,当然更没问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

学者 发表于 2008-1-29 14:45 | 显示全部楼层
安SH3411-96Y型过滤器就是排污口向下安装的,向上的说法是错误的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

学者 发表于 2008-1-30 21:41 | 显示全部楼层

Y T 形过滤器的安装方法

把Y  T  形过滤器的安装方法上传,免得大家再问此类问题.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
gzygzy1996 + 10 + 10 热心助人, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

gzygzy1996 发表于 2008-1-31 08:58 | 显示全部楼层
Y、T型过滤器的安装:
1、注意介质流向
2、排污口向下
垂直和水平安装都可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表