<p>精馏塔最直接的质量指标是产品的成分。产品成分控制是通过成分控制器调节产品流量、蒸发量或回流量来达到。成分控制有三种基本方法:即分析仪控制、温度控制和软测量推断控制。其中温度控制费用低、响应快,得到普遍采用。由于化工热力学相平衡特性决定,温度控制可以利用温度来代替产品成分分析,控制温度的变化表示产品中关键组分浓度的相应变化。确定温度检测点位置的原则有三个主要依据:1、灵敏度;2、产品成分和塔板成分间的对应关系;动态响应。其中一个精馏塔,粗看起来,塔顶或塔底的温度似乎最代表塔顶或塔底产品的质量,但是分离的产品浓度较纯时,在邻近塔项或塔底的各板之间,温度差已经很小,这时塔顶或塔底温度变化即使很小,如0.5C,产品的质量可能就已经超出了控制要求。因此,对温度检测仪表的灵敏度和控制精度都提出了很高的要求,但实际生产中很难满足。为了解决这个问题,通常在提馏段或精馏段中,选择灵敏度较高的板(又称灵敏度板)上的温度作为的质量指标。当塔的操作受干扰或控制作用后,塔内各板的浓度都将发生变化,温度也将同时变化。但变化程度各不相同,当达到新的稳态后,温度变化最大的那块塔板即可以成为灵敏板。灵敏板的位置可以通过静态模拟计算得到。</p><br/>