查看: 6307|回复: 13

差压液位计和双法兰液位计

  [复制链接]
yulanggongwu 发表于 2006-10-15 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位差压液位计和双法兰液位计具体有什么区别呢?
cai7310 发表于 2006-10-15 20:36 | 显示全部楼层
<p>差压式液位计,是利用容器内的液位改变时,由液柱产生的静压也相应改变的原理而工作的。通常,被测介质的密度是已知的,差压计测得的差压与液位高度成正比。双法兰式差压变送器是差压变送器的一种,用于测量具有腐蚀性或含有结晶颗粒以及粘度大、容易凝固的液体液位,可以避免引压管线被腐蚀或被堵的问题。</p>

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
wysqhyzz + 10 + 10 热心助人!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| yulanggongwu 发表于 2006-10-17 06:15 | 显示全部楼层
请问它们在结构上有什么区别呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

yangzhi1 发表于 2006-10-17 08:25 | 显示全部楼层
双法兰液位变送器=2片法兰+2根毛细管+填充液+差压变送器;差压式液位计=差压变送器+引压管线。

评分

参与人数 1经验 +10 化工币 +10 收起 理由
wysqhyzz + 10 + 10 热心助人!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

lzy0503 发表于 2006-10-21 17:48 | 显示全部楼层
双法兰液位变送器主要是用于防腐的场合,因为可以选用防腐材质的膜片,差压式液位计主要用于无腐蚀性的场合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

笑问何处 发表于 2006-10-24 04:58 | 显示全部楼层
<p>有一些黏度较大的场合或腐蚀性场合用隔膜式,一般场合差压式用的比较普遍</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

yanjiang 发表于 2006-12-3 21:24 | 显示全部楼层
  说明的是在使用双法兰差压变送器时要在膜盒的根部要加冲洗线,特别对测量粘性介质的时候,另外毛细管不能太靠近热源,尤其要避免下负压的毛细管在不同温度环境中,这样很容易因毛细管内隔离液膨胀不同产生测量误差.
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangzj 发表于 2006-12-11 07:37 | 显示全部楼层
以上解释很清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

12303613 发表于 2006-12-12 07:23 | 显示全部楼层
多谢楼主!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

cpcpjnbjcpcp 发表于 2010-4-16 11:20 | 显示全部楼层
资料很好,对我的专业有很大帮助,多谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

252633279 发表于 2010-4-26 15:42 | 显示全部楼层
谢谢~
回复 支持 反对

使用道具 举报

简单明了 发表于 2010-12-23 22:42 | 显示全部楼层
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

无--语 发表于 2010-12-28 11:00 | 显示全部楼层
双法兰液位计的毛细管在保护不当或弯曲角度较小的情况下容易折,膜片也容易被硬物顶漏;差压变送器是硬连接,使用比较普遍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lantian2645009 发表于 2011-10-11 16:03 | 显示全部楼层
讲得很清楚,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]