<p><br/></p><p> 刚设计的一台氯气缓冲罐,请各位高手给把把关,帮助给审查一下,多提宝贵意见。在此先提前谢谢各位。</p>[em11]
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
[加入论坛]
x
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
迟到者
当前离线
狗仔卡
迟到者
发表于 2006-7-27 17:26
|
显示全部楼层
<p>看过,学了不少东西,但有几点不同的看法:</p><p>1.射线、超声检测的标准号应为:JB/T4730.2-2005、JB/T4730.3-2005.</p><p>2.按"HG20581"5.4.3.4法兰锻件应符合Ⅲ或Ⅳ级.</p><p>3.吊耳缺零件加工图.</p><p>4.按"HG20583"5.2.3.4人孔宜选再小些.</p><p>5.接管与壳体,为保证焊透,可采用氩弧焊打底.</p><p>不知对否,请指教.</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
bdwt
当前离线
狗仔卡
楼主
|
bdwt
发表于 2006-7-27 18:47
|
显示全部楼层
<p>非常感谢您提出的问题,一定会认真的修改图纸。谢谢</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
我爱沙沙
当前离线
狗仔卡
我爱沙沙
发表于 2006-8-3 18:16
|
显示全部楼层
<p>本人认为还有一下要修改:</p><p>1,在总图上件12没有写标准号,应填写零件图图号。</p><p>2,零件图图鉴不是很正确。</p><p>3,在零件图上件号不应该标准为1,2等,而是应改为12-1;12-2等等。</p><p>4,此图可能采用CAD2004(猜想)制作,全图粗细线不分,不符合化工机械制图上</p><p>所规定的线性宽度的要求。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hkmhg
当前离线
狗仔卡
hkmhg
发表于 2006-8-19 19:28
|
显示全部楼层
引用楼上的,“此图可能采用CAD2004(猜想)制作,全图粗细线不分,不符合化工机械制图上<p>所规定的线性宽度的要求。”</p><p>该图所有应该为粗实线的线条全部是红色,可能作者是用颜色控制线宽。这种线宽控制在模型空间(甚至预览)反映不出来,只有打印出来后,才可见。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
林南
当前离线
狗仔卡
林南
发表于 2008-2-14 19:11
|
显示全部楼层
下载了,非常感谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
hxybo01
当前离线
狗仔卡
hxybo01
发表于 2008-2-15 17:03
|
显示全部楼层
下载了,非常感谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
ythhsr
当前离线
狗仔卡
ythhsr
发表于 2008-2-15 17:58
|
显示全部楼层
1.建议不标支座高度,改为标支座底面至下封头焊缝线高度。
2.接点大样Ⅱ,Ⅲ的接管内倒圆R为8
回复
支持
反对
使用道具
举报
vjjy
当前离线
狗仔卡
vjjy
发表于 2008-2-19 15:57
|
显示全部楼层
个人观点:
1,总图上应注明件12,26的质量。
2,图上标注箭头大小不统一。
回复