设为首页
收藏本站
登录
|
[加入论坛]
开启辅助访问
切换到窄版
站内搜索
首页
BBS
化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香
»
首页
›
≡工艺交流区≡
›
『 现场问题 』
›
[讨论]气动调节阀气开、气关的选择原则?
1
2
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
chmy1220
[讨论]气动调节阀气开、气关的选择原则?
[复制链接]
xyy2003
当前离线
狗仔卡
xyy2003
发表于 2006-7-13 06:41
|
显示全部楼层
从安全角度考虑调节阀的风开和风关,主要是从事故状态考虑
回复
支持
反对
使用道具
举报
dreamxy2008
当前离线
狗仔卡
dreamxy2008
发表于 2006-7-13 08:38
|
显示全部楼层
<p>没有规范。</p><p>选择原则就是安全第一,满足工艺需要。</p><p>气开的,停气时处于关的状态;</p><p>气关的,停气时处于开的状态;</p><p>选择气开还是气关,主要是看事故停气时,调节阀的状态是否安全。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zlc2005
当前离线
狗仔卡
zlc2005
发表于 2006-7-20 06:41
|
显示全部楼层
这个气开、气关与事故状态的阀开、阀关的关系是什么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
海中水晶
当前离线
狗仔卡
海中水晶
发表于 2006-7-21 00:40
|
显示全部楼层
<p>一般是从工艺角度考虑的,尤其是对于突发事件可以保证系统及装置的安全,以此来设置它的开关位置。 </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
goray
当前离线
狗仔卡
goray
发表于 2006-7-24 18:53
|
显示全部楼层
主要是从生产安全角度和工艺要求考虑的,当信号压力中断时应避免损坏设备和伤害操作人员。如阀门处于开的位置时危害性小,则应选气关式反之选用气开式。
回复
支持
反对
使用道具
举报
jadewhale
当前离线
狗仔卡
jadewhale
发表于 2006-7-30 00:38
|
显示全部楼层
<font size="5">6楼的朋友讲的很详细,受益非浅,谢谢,我也是搞工艺的,平时同事总是认为要工艺一个专业提要求,其实这是仪表,工艺共同参与解决的问题,具体选气开还是气关确实需要从工艺,安全操作的角度考虑。</font>
回复
支持
反对
使用道具
举报
tangxiang77
当前离线
狗仔卡
tangxiang77
发表于 2006-8-22 19:34
|
显示全部楼层
首先要考虑到装置和人员的安全和介质的特性,还有在事故状态下尽量节约能耗物耗的损失,保证产品质量的前题下选取
回复
支持
反对
使用道具
举报
lushuenzhang
当前离线
狗仔卡
lushuenzhang
发表于 2006-9-15 06:33
|
显示全部楼层
气开或气关的选择原则是:当信号中断时,调节阀的状态能保证人员和设备的安全.
回复
支持
反对
使用道具
举报
seamike
当前离线
狗仔卡
seamike
发表于 2006-10-16 05:53
|
显示全部楼层
<p>通俗点讲是在停仪表风的情况,控制阀的开关状态,主要是从安全角度去考虑,由工艺提出.</p><p>以前的DCS中,FO阀的阀门开度=100-OP,而现在的DCS完全可以修改成和FC阀一样.</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
harryzhang
当前离线
狗仔卡
harryzhang
发表于 2006-10-17 11:23
|
显示全部楼层
<p>仪表、设备要完成什么样的工艺要求和任务当然要工艺来定。确定工艺要求原则当然要首先从工艺安全考虑。</p><p>故障状态调节阀阀位是开、关还是保持原位?当然也要由工艺人员根据实际来定。</p><p>一般P&ID上的FO,FC, FL代表了故障时阀门的位置</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
crazy_28
当前离线
狗仔卡
crazy_28
发表于 2006-10-19 21:36
|
显示全部楼层
主要考虑就是两个方面的问题:一是工艺生产情况考虑,二是安全角度着点;这就是要求设计人员在设计过程充分的设计好
回复
支持
反对
使用道具
举报
djj723800
当前离线
狗仔卡
djj723800
发表于 2006-10-26 04:31
|
显示全部楼层
<p>你们说的太含糊:一般情况下是根据工艺和安全要求设定的,风开阀含义为有风打开,主要考虑在停风事故状态下,为安全考虑需要阀门关闭还是全开。</p><p>例如:1、塔的回流阀。因为在停风状态下,需要回流继续保持,否则会产生冲塔现象,所以设定停风时全部打开,那么反推一下,有风时则为关闭,所以为风关阀。</p><p>2、产品的出装置阀门:因为在停风状态下,需要出装置阀门关闭,保证塔器的液面不空,避免机泵抽空。反推之,有风时则为全开,所以为风开阀。</p><p>一般情况下要考虑上述原则,除非特殊情况,总之是为安全考虑才设置的。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
dipper_a
当前离线
狗仔卡
dipper_a
发表于 2006-10-26 20:51
|
显示全部楼层
应该是从安全角度考虑,一般事故状态下应切断进料而保证出口开放。在一条流程上,上游事故状态下开放,下游也就需要开放。
回复
支持
反对
使用道具
举报
Smallfu
当前离线
狗仔卡
Smallfu
发表于 2007-8-30 14:36
|
显示全部楼层
气关阀对应着FO阀(Fail Open valve),气开阀对应着FC阀(Fail close valve),选取的原则首先从安全角度考虑,即在事故状态能满足生产,设备,人身安全需要,其次从工艺生产的要求去考虑。
回复
支持
反对
使用道具
举报
tianjinhenan
当前离线
狗仔卡
tianjinhenan
发表于 2007-10-5 14:40
|
显示全部楼层
一般是工艺人员从操作角度来考虑的,在事故状态下,需要从不超温不超压的角度考虑。wrhg88 说的很好
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
[加入论坛]
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香
(
苏ICP备14035884号
)
快速回复
返回顶部
返回列表