楼主: shikong

[求教]循环水泵的腐蚀原因求教(附图)

  [复制链接]
lzome 发表于 2006-12-26 19:43 | 显示全部楼层
<p>我还是认同有几位说的是汽蚀加腐蚀的说法,一个要考虑造成汽蚀的原因,一个就是要考虑产生腐蚀的原因,泵的材质选的是否恰当等等.我们厂还没有见过变成这样的!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

tengyu 发表于 2006-12-29 00:53 | 显示全部楼层
应该是气蚀主要原因,这么短的时间PH范围,不应该腐蚀如此严重。
回复 支持 反对

使用道具 举报

yuanying628 发表于 2007-1-1 04:05 | 显示全部楼层
<p>可能是循环水含颗粒太多,冲刷磨蚀造成的,你化验下水中杂质含量.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

jh_wjhong 发表于 2007-2-13 16:34 | 显示全部楼层
在这个温度下,碱腐蚀不是主要的,应该是气蚀,请检查NPSHa和NPSHr的数值,NPSHa应大于NPSHr至少0.5米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1213456 发表于 2007-2-16 00:31 | 显示全部楼层
和我们的循环水泵一样,因该为氯离子腐蚀,检测你们的循环水是不是氯离子浓度超标;或者循环水系统加的缓释阻垢剂药品加多了或硫酸加多了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

qsgl8888 发表于 2007-2-26 19:08 | 显示全部楼层
<p>碱脆不太可能,温度太低了。材料强度不够吧,经不起汽蚀!这种情况在氯碱厂很常见的!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

buaidong 发表于 2007-3-10 21:32 | 显示全部楼层
<p>一个是材质问题,还有一个就是气蚀。再看看你的换热器漏了没有,进水和回水的PH值都不一样</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

jt771002 发表于 2007-3-17 01:16 | 显示全部楼层

汽蚀、材质

从叶轮表面上有局部凹坑来看,应该存在汽蚀现象。之前是否有振动大的情况。如果没有的话可能就是材质选择的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

nanjingdaxue 发表于 2007-3-24 01:24 | 显示全部楼层
我们厂蒸发用的就是用的碳钢普通双吸泵,运行10几年了,没出现你那种情况,安装方式和你的差不多啊。不过我们没有回水泵的,回水经过大气冷凝器经过液封流到凉水塔。然后回水去大气冷凝器,看看你们的工艺有没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

dongfang2007 发表于 2007-3-25 00:56 | 显示全部楼层
<p>加上一套循环水系统监测,往循环水池添加灭澡剂和防腐蚀剂,调节一下PH值;再不行的话就是选泵的材质有问题了。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

yxx198113 发表于 2007-3-29 23:48 | 显示全部楼层
<p>拙见为泵的材质问题,我公司用的循环水PH值工艺指标控制在7~9,更本不存在叶轮腐蚀的情况。</p><p>也不应该是汽蚀的问题,楼主用的是哪个厂家什么型号的泵?还有循环水池液面与泵进口以及管口面距离,进口管有没有防涡板?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

wisuny 发表于 2007-4-4 17:43 | 显示全部楼层
<p>我厂用的管道泵也同样遇到此类问题,叶轮腐蚀的很厉害,不过我厂是做染料的,应该没什么腐蚀的,现在一直找不到原因.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

ws2000 发表于 2007-4-9 01:21 | 显示全部楼层
<p>这种情况我没有碰到过,打碱液我们用的是小旋涡泵,叶轮也是钢件啊,没用什么合金材质</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangzhuce 发表于 2007-4-15 18:47 | 显示全部楼层
<p>产生这种严重腐蚀是不正常的, 应该在设计时有没考虑好的因素, 如:泵的安装位置不当或设计介质中含有气泡,气泡产生类似气蚀的冲击造成点蚀, 先就破坏了转子的金属膜,接下来气泡中的氧易加速腐蚀.这是较为典型的一种气泡腐蚀与冲击双作用的严重案例, 只不过在PH 值这样高的情况下出现还是第一次见到, 所以并不太自信.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

lianzi200100 发表于 2007-4-20 20:51 | 显示全部楼层
是不是控制压力不稳定,材质选用不当引起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报