请问偏心大小头的安装一般有什么要求么?如果有,原因是什么,请高手解答,谢谢
refinery 发表于 2006-5-31 05:35 | 显示全部楼层
应和介质有关。防止液袋和气袋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

nbx777 发表于 2006-5-31 18:35 | 显示全部楼层
<p>工艺管道安装手册里有呀,查书吧。</p><p>并排敷设的水平管道,为保持同一标高,应使用偏心大小头,底部取平。</p><p>如没有特殊要求,水平管上使用偏心大小头,取向以所在管段不出现气袋,液囊为原则。</p><p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2006-5-31 10:43:20编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

sloen 发表于 2006-5-31 19:07 | 显示全部楼层
一般底平,但要注意积气、积液。
回复 支持 反对

使用道具 举报

xsh0825 发表于 2006-6-1 02:36 | 显示全部楼层
有底平的,也有顶平的,主要还是考虑楼上所说的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

yulang123 发表于 2006-6-3 07:42 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp; 主要是为防止液袋和气袋,水平管道,为保持同一标高,应使用偏心大小头,底部取平;竖直管道则相反,一般使用同心大小头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙膽仔 发表于 2006-6-4 02:25 | 显示全部楼层
<p>竖管上也有用偏心大小头的。如Y型(AY型)离心泵的出口,用同心大小头会使进出口的管道间距变小,而用偏心大小头则可使管道间距变大。</p><p>水平管上使用偏心大小头顶平还是底平主要看需要,多数情况下是底平的。但对泵的入口管道,但入口管从下方穿上来后再水平进入泵的情况,为防止出现高点气袋,偏心大小头应顶平安装。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

bljsjj 发表于 2006-6-11 09:59 | 显示全部楼层
<p>除了需要考虑不产生气袋、液囊,采用顶平外,当输送介质含固体颗粒时,应该采用底平</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

wuziniu 发表于 2006-6-11 17:47 | 显示全部楼层

参考一下这个

<br/>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

veron26 发表于 2006-6-14 17:30 | 显示全部楼层
楼上说得有点问题,泵入口一定是顶平
回复 支持 反对

使用道具 举报

wuziniu 发表于 2006-6-14 18:31 | 显示全部楼层
泵入口是顶平,注意word文档中前面为错误的,后面为改错的
回复 支持 反对

使用道具 举报

pro-jhz 发表于 2006-6-14 19:22 | 显示全部楼层
泵入口的偏心大小头,原则上应该是顶平的。但有的设计院把泵的入口分成吸入式和灌注式两种。吸入式的顶平,灌注式的可以底平。

评分

参与人数 1经验 +6 化工币 +6 收起 理由
dafugege + 6 + 6 热心助人,加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

chenh2 发表于 2008-11-18 21:53 | 显示全部楼层
偏心大小头大多用于泵的入口,目的是为了防止积液和集气,其中集气会对泵有较大影响,因为会引起泵气蚀,因此一般应采用顶平;但有资料(忘了是哪本书了,了解的朋友可以补充)说当管径小于等于DN65时,这种影响几乎可以忽略,所以小管径时也可以用底平或同心.至于积液,可以加排液阀.但如果进料管是与向上的弯头直接相连,且由于管线间距小不便安装排液阀,此时,为避免积液,应采用底平.

评分

参与人数 1经验 +15 化工币 +15 收起 理由
dafugege + 15 + 15 新人交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

liuyaoy0711 发表于 2008-11-26 20:28 | 显示全部楼层
泵入口顶平,为了防止汽蚀,水平管道上底平