补充一下:
' i" T5 N/ c5 g( ] Y1 y化工系统常用《HG T 21629-991~995管架标准图》;石化常用《石油化工管道设计手册 图册》里的管架图;电力系统也有自己的管架图,俺不是特别熟悉;国外常用MSS SP69 Pipe Hangars and Supports 和英国一家公司的管架图(可通过软件PipeSUPPORT-PRO 来查询,可以生成CAD图纸),据说PDMS的MDS也是根据这家公司的管架开发的。# r7 j! F8 t: N r: R
俺在使用中感觉还是《HG T 21629-991~995管架标准图》和PipeSUPPORT-PRO,比较好,一是比较全,二是提供了校核的计算方法和受力范围。石化的管架图就比较差了,必须查阅其它资料来进行核算。用那家的图纸并不重要,关键是要受力的计算依据或者受力范围,这也是设计人员经常忽略的。所以俺不赞成使用一些所谓内部图纸的原因。现在严格的大院和国外客户都要求在管道设计图纸里要附上管架的施工图纸的。
& f) A/ N h x2 x6 I- m: I以上所述俺建议选取管道支架的时候一定要先计算,比如可以参考《HG T 21629-991~995管架标准图》第五册,或者《简明管道支架计算及构造手册》(论坛就有下载),计算清楚了再根据标准图选取合适的支架,千万不能直接抄个完事,低温管道还可以,高温管道就比较危险了。另外选用导向管托的时候一定要注意管道的膨胀量和管托的长度。
$ R `# @* t$ w. s9 X. I1 l! s/ u付上一张PipeSUPPORT-PRO界面图" {; B; }3 b& h; ]6 J C A
! U. P, i! d& b# l/ K
1 D1 ]( x# V1 L7 a! a2 A$ U9 C[ 本帖最后由 破坏之王 于 2009-4-13 23:59 编辑 ] |