查看: 3268|回复: 2

求教液化石油气泵高压挠性管设置

[复制链接]
hanxihua 发表于 2005-11-9 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><FONT face=新宋体 size=3>看到一些关于液化石油气泵进出口要求设置防振动高压挠性管资料,而实际工程中又见得很少这样用。请问这是为什么?不设置的依据是什么?</FONT></P>
<P><FONT face=新宋体 size=3><a href="mailthanxihua@126.com" target="_blank" >hanxihua@126.com</A></FONT></P>
<P><FONT face=新宋体 size=3>QQ:53930416</FONT></P>
wrhg88 发表于 2005-11-9 08:43 | 显示全部楼层
<>大约是规范要求吧,实际过程中很多啊,我就见过不少啊,当然也,不装的还是居多数,呵呵。</P>
<P>汽车用燃气加气站技术规范</P>
<P>2000-04-19发布 2000-07-01实施</P>
<P>中华人民共和国建设部 发布</P>
<P>5.4.6 贮罐的出液管设置在罐体底部时,充装泵的管路系统设计应符合下列规定:
  1. 泵的进、出口宜安装长度不小于0.3 m的耐液化石油气高压挠性管或采取其他防振措施;
  2. 从罐体引至泵前的液相管道,应坡向泵的进口,且不得有窝存气体的地方;
  3. 泵前阀门宜选用球阀,过滤器滤网眼的流通面积应大于管道截面积2倍以上;
  4. 在泵的出口阀门前的高位旁通管路上应设置回流阀。回流阀应具有扬程调节功能,有效调节范围为 0.5~1.O MPa;
  5. 在泵的出口阀门后应设置止回阀;</P>
<P>规范是就是这么规定的,目的很自然是为了减震啦,在一些泵的出口确实有这个要求。</P>
<P>感觉这个对液化石油气充装而言不是一个很严重的问题,规范中用的是“充装泵的管路系统设计<FONT color=#f70909 size=4><B>应</B></FONT>符合下列规定”,而不是“<FONT size=4><B><FONT color=#ff0000>必须</FONT>”</B></FONT>,也就是说这个并不是个强制性务必遵守的规则,在一般情况下都应如此,当然你不如此谁也拿你没办法,呵呵。</P>
<P>而且只要你采用了其他的减震措施,高压挠性管也就可以不要啊,依据其实很简单,装了高压挠性管壳保障安全,在谁面前都说得过去,看看,国家规范嘛,至于不设,比如你那泵功率很小,振动不大,那你也可以不设啊,有条件做做管系应力计算,大概才是最权威的。</P>

[此贴子已经被作者于2005-11-9 0:47:08编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| hanxihua 发表于 2005-11-9 16:43 | 显示全部楼层

求教液化石油气泵高压挠性管设置

<>谢谢!就是看过这个标准过后才提出来的。</P>