长输管线上的球阀选项。设计条件: 60摄氏度 63.MPa 天然气。是使用CL400还是CL600。哪位高手能说明一下
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
mikewolf2k
当前离线
狗仔卡
mikewolf2k
发表于 2014-12-22 09:04
|
显示全部楼层
CL600等效于PN11MPa,都远远不够啊~
回复
支持
反对
使用道具
举报
fslu
当前离线
狗仔卡
楼主
|
fslu
发表于 2014-12-22 16:02
|
显示全部楼层
是6.3Mpa。对不起了
回复
支持
反对
使用道具
举报
mikewolf2k
当前离线
狗仔卡
mikewolf2k
发表于 2014-12-22 17:02
|
显示全部楼层
CL400等效PN6.4Mpa, 比较临界,建议上一档,CL600
回复
支持
反对
使用道具
举报
fslu
当前离线
狗仔卡
楼主
|
fslu
发表于 2014-12-25 10:42
|
显示全部楼层
谢谢。还有什么注意事项吗