查看: 2110|回复: 1

高温500度以上的管道固定支座设计应该如何考虑温度的影响

  [复制链接]
泡泡鱼泡泡鱼 发表于 2014-4-18 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

管路系统在500度以上的环境中工作,材料选用不锈钢。我们常采用环筋加鞍座,通过有限元计算后,发现温差产生的应力太大,消除不了,求助各位高手指点

问题1.固定支座设计时应如果选用整圈环筋好不好,      

      2.热膨胀引起的应力很大,如何降低
     3.支座和管道是否需要一起保温?
期待高人解答。。。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x
Bosskang 发表于 2014-4-29 09:49 | 显示全部楼层
1、固定支座做法参考电力标准和管道支吊架标准
2、热膨胀大因采取有效措施消除,如膨胀弯、柔性连接
3、固定支架处支座和管道应焊死,支座处下部可不保温、利用散热

此外,滑动支座如采用聚四氟乙烯垫板,应校核管道壁的热传导通过支座传递到底板处的温度,防止高温引起聚四氟乙烯垫板失效。