设备的吊耳和支座的垫板上都开有通气孔,吊耳规定为M10,支座规定为Φ8,垫板与设备壳体焊接后,该通气孔要不要堵上?
如果要堵的话,吊耳上的M8还可以用M8的小螺丝拧上,支座上的Φ8的孔只能用电焊堆满啦?
纠结,请指教!
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
gogameover
当前离线
狗仔卡
gogameover
发表于 2013-1-24 11:31
|
显示全部楼层
不用的,没啥意义
回复
支持
反对
使用道具
举报
tangengzhi
当前离线
狗仔卡
tangengzhi
发表于 2013-1-24 20:49
|
显示全部楼层
吊耳上的排气孔因为是朝上的,水会就去,因此要堵上,支座上的孔是朝下的,水不会进去,因此不需要堵上,所以也只是开的通孔,非螺栓孔。
回复
支持
反对
使用道具
举报
xxy0019
当前离线
狗仔卡
xxy0019
发表于 2013-2-1 08:03
|
显示全部楼层
不需要堵上~~~有时焊接支座垫板时都不打通气孔,而是焊缝焊接时预留一段不焊~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
hanpingsiping
当前离线
狗仔卡
hanpingsiping
发表于 2014-10-10 07:19
|
显示全部楼层
3楼说的对,谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
王家冲
当前离线
狗仔卡
王家冲
发表于 2014-10-20 11:54
|
显示全部楼层
实际上不留通气孔,对焊接影响不大,我单位就曾今制造过。