查看: 4555|回复: 16

U型螺栓管卡把死后当作固定管支架-真的行吗?

[复制链接]
smile561 发表于 2012-12-20 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近听说了一个说法:把U型螺栓管卡把死后,效果相当于固定支架,能够限制管线的轴向位移。请论坛的各位大神讨论一下,真的可行吗?
如果可行的话,10多米的垂直管线,设置2-3个U型螺栓管卡把死后就应该能够起到承重的效果了,岂非省了好多的事?

评分

参与人数 1经验 +8 化工币 +8 收起 理由
mikewolf2k + 8 + 8 主题规范, 引导交流,加分感谢!^_^

查看全部评分

mikewolf2k 发表于 2012-12-20 20:06 | 显示全部楼层
不可以,U型螺栓卡不死的。不过如果焊死的话,不知道行不行。
另外,如果全都固定死了,管道的热膨胀到哪里去?在两个固定点之间一定要留吸收变形的设施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

mub001 发表于 2012-12-24 18:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 mub001 于 2012-12-24 18:29 编辑

理论上是可以的,U型螺栓施加给管道一个压紧力,只要管道的轴向推力小于这个压紧摩擦力,
就可以起到固定作用。建议不要用于轴向力较大,或管径较大的管道上,很多公司的管架标准图集里有这种形式。
认为这种方法不可靠的原因,可能是螺栓安装时未能按要求扭紧并且难以检查,或是时间长了后螺栓会松弛。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x

评分

参与人数 1经验 +8 化工币 +8 收起 理由
mikewolf2k + 8 + 8 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

mub001 发表于 2012-12-25 10:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 mub001 于 2012-12-25 10:20 编辑

回复 1# smile561

对于垂直管线,垂直段上一般只设置一个承重管架,其余为导向架。
管架型式是否合适,最终还是要核算管道的载荷及管架型式的许用载荷。
如果用U型螺栓,为保证承重支架的可靠性一般用类似以下形式(加承重筋板):
   

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?[加入论坛]

x

评分

参与人数 1经验 +8 化工币 +8 收起 理由
mikewolf2k + 8 + 8 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

mikewolf2k 发表于 2012-12-25 10:21 | 显示全部楼层
回复 4# mub001
楼上,请注意,图上的U型螺栓可不是用来承重的,是导向的。承重部分是由管道上焊接出来的支脚来承重的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| smile561 发表于 2012-12-25 21:38 | 显示全部楼层
回复 3# mub001


    我们设计的时候还真没有把U型螺栓管卡当固定支架使用过。我们认为:U型螺栓管卡把紧是为了限制管线的振动,而不考虑限制管道的热位移。如果需要固定,则焊接假腿或管鞋固定。尤其是不锈钢及铜镍管,U型螺栓管卡一般选用带非金属内衬板,把紧后也实在无法起到固定支架的作用。对于U型螺栓管卡这种线接触的类型,靠管卡与管道的摩擦力来限制轴向应力基本没有太大的用处(非金属管的抱卡属于面接触,限制轴向位移勉强能接受)。U型螺栓管卡当作固定支架,如果管道安装时对管道进行过敲打、拖拽,人员的踩踏,管道的自重及风力影响,也容易造成螺栓松动而丧失U型螺栓管卡对轴向位移的限制能力。所以我听说有这个说法后就来论坛里问问,有没有兄弟用过,效果如何?

评分

参与人数 1经验 +16 化工币 +16 收起 理由
mikewolf2k + 16 + 16 技术交流, 加分鼓励!^_^

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| smile561 发表于 2012-12-25 21:44 | 显示全部楼层
回复 4# mub001


    对于您说的这种承重支架,我们是当做五向限位支架,没有当做固定支架,除非与支撑结构完全焊死。U型螺栓管卡在此属于导向支架,为四向限位。如果U型螺栓管卡当固定支架,是没有必要再焊接承重件的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wruchun 发表于 2012-12-27 09:18 | 显示全部楼层
没有这样用过,感觉不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

xiaohongxin 发表于 2012-12-27 13:40 | 显示全部楼层
水平方向的还可以考虑一下,垂直方向的管道直接不行啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

平平话 发表于 2013-1-24 09:24 | 显示全部楼层
可以做固定支架使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

beibeijia 发表于 2013-2-17 10:14 | 显示全部楼层
回复 2# mikewolf2k


    焊死 热膨胀就有地方去了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

beibeijia 发表于 2013-2-17 10:28 | 显示全部楼层
回复 4# mub001


    这个貌似水平管道用的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

mikewolf2k 发表于 2013-2-17 10:57 | 显示全部楼层
回复 11# beibeijia
当然不行。请注意楼主的问题,是讨论能否把U型螺栓当固定支架用,固定支架就不能吸收热膨胀的,所以即便U型螺栓当成了固定支架,也是不能吸收热膨胀的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lnwanghaitao 发表于 2013-4-23 18:48 | 显示全部楼层
通常这种做法是有的,不过有它的使用条件。一般在电力行业中常温的不重要管道是有这种做法,例如:工业冷却水管道。已经有使用经验了。可参见电力行业的支吊架手册。
回复 支持 反对

使用道具 举报

KAKAWAWA 发表于 2013-8-3 11:50 | 显示全部楼层
在垂直方向不行,只能作为导向用
回复 支持 反对