查看: 2521|回复: 6

冷盐水,冷却的问题

[复制链接]
tearsofjoy0111 发表于 2012-11-14 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:用-15度的冷盐水,将45吨的25度水降到10度,需要消耗多少冷量啊,这个盐水损耗的费用该如何计算呢
谢谢!
Jacking 发表于 2012-11-14 16:34 | 显示全部楼层
设备的飘过,工艺专业能解决吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

xylqhds 发表于 2012-11-15 07:48 | 显示全部楼层
楼主提的条件不足,至少还得冷盐水的温差和单价.
回复 支持 反对

使用道具 举报

hfzhao123 发表于 2012-11-15 15:19 | 显示全部楼层
嗯、哪位高手、指点一下么
回复 支持 反对

使用道具 举报

andyhanzx 发表于 2012-12-10 09:01 | 显示全部楼层
楼主:你好
你要把这些盐水降温,大概需要70万大卡的冷量,冷侧的盐水量一般按5℃温差计算,大概需要140吨盐水,这还和你的降温时间有关系,同时如果你使用冰水机组的情况下,那要看你45吨的流量和时间的关系,最终确定你的冰水机组的装机容量;这种情况下,谈费用才有意义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

yzjie 发表于 2012-12-10 21:37 | 显示全部楼层
为什么冷盐水温度那么低呢?会造成费用大幅增加!
回复 支持 反对

使用道具 举报

max_gl 发表于 2012-12-19 16:47 | 显示全部楼层
温度低推动力高,换热面积小。
什么冷盐水啊?氯化钙?
回复 支持 反对

使用道具 举报