液氨贮槽的设计压力
返回列表
查看:
3121
|
回复:
7
液氨贮槽的设计压力
[复制链接]
smxbjf
当前离线
狗仔卡
smxbjf
发表于 2012-4-23 15:03
|
显示全部楼层
|
阅读模式
老容规对液氨贮槽设计压力明确规定为2.16MPa。现新固规没明确,图纸设计为2.09MPa是否有误。请述己见。
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
变色卡
zpcdi
当前离线
狗仔卡
zpcdi
发表于 2012-4-24 06:46
|
显示全部楼层
是2.16MPa(A)!
回复
支持
反对
使用道具
举报
阿仁不让
当前离线
狗仔卡
阿仁不让
发表于 2012-4-24 08:08
|
显示全部楼层
按容规3.9.3 (1)中规定:先查出液化气体(液氨)临界温度,确实是表中上下行中的哪一行,再据有无保冷定出工作压力 最后定出设计压力。
回复
支持
反对
使用道具
举报
smxbjf
当前离线
狗仔卡
楼主
|
smxbjf
发表于 2012-4-24 08:23
|
显示全部楼层
请问2楼:2.16MPa(A)是否是必须执行的数据。
回复
支持
反对
使用道具
举报
lalla
当前离线
狗仔卡
lalla
发表于 2012-4-24 10:58
|
显示全部楼层
氨的临界温度132℃,50℃时氨的饱和蒸汽压为2.03MPa,一般设计无需保冷,此时设计压力至少应为2.03X
1.05(贮槽考虑安全阀)
=2.1315MPa。
评分
参与人数
1
经验
+6
化工币
+30
收起
理由
hzdys
+ 6
+ 30
热心支持, 加分鼓励!^_^
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
smxbjf
当前离线
狗仔卡
楼主
|
smxbjf
发表于 2012-4-24 17:24
|
显示全部楼层
谢谢5楼,高手!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
NISA
当前离线
狗仔卡
NISA
发表于 2012-9-19 18:29
|
显示全部楼层
支持5楼的意见,前期做一台液氨储罐设计,按这个方法取的设计压力
回复
支持
反对
使用道具
举报
nezhayao4
当前离线
狗仔卡
nezhayao4
发表于 2012-10-16 10:49
|
显示全部楼层
哪里可以查到饱和蒸汽压得值呢?