煤气发生炉鼓风量与饱和温度的自动调节 (1)鼓风量的自动调节 随着风机变频調速技术的快速发展,现阶段煤气发生炉鼓风量的自动调节一般依靠空气鼓风机的变频調速,实现炉底鼓风量的自动调节。 (2)饱和温度自动调节 现阶段应用较为广泛的饱和温度自动调节,其调节方法是首先设定饱和温度恒定值,根据此值自动调节蒸汽供给量。这样的调节与手动调控相同,都是间接通过检测空气和蒸汽混合后的饱和温度来间接测量和调整,但这种自动调节方式与手动调控相比,它没有考虑空气温度的变化等因素,更加偏离操作实际,其测量结果不能完全反映空气和蒸汽的流量配比,以致造成错误的自动调节。比如,蒸汽温度和流量均未发生变化,空气温度增加了,而空气流量未发生变化,此时,饱和温度提高,虽然空气和蒸汽的流量配比未发生变化,但由于检测到饱和温度提高,便自动调大蒸汽流量,以恢复饱和温度设定值,最终造成炉内的气化状况恶化。这种状况在昼夜温差较大的北方地区更为严重。 为了能准确地调控空气和蒸汽的流量配比,完全准确地实现煤气发生炉饱和温度的自动调节,我公司应用自有的专利技术《蒸汽-空气流量比例配比自动调节系统》,通过直接测量空气和蒸汽的流量后,根据检测到的流量数据,进行自动调节空气和蒸汽的流量,使其达到蒸汽-空气流量比例初始设定值,非常科学、准确的实现了饱和温度的自动调节。 |