查看: 8774|回复: 18

设备基础做大的后果

[复制链接]
findmyjob100 发表于 2012-2-2 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备基础做的太大了,导致设备底部管嘴法兰与基础碰了,只能局部切割基础。以后请多注意。
3088 发表于 2012-2-4 13:17 | 显示全部楼层
局部切割基础,
又是需要完全拆除(敲掉)部分基础。
回复 支持 反对

使用道具 举报

bao19800605 发表于 2012-2-5 13:08 | 显示全部楼层
可以把出料管接长一点不就行了呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

chunqiushiyi 发表于 2012-2-6 16:49 | 显示全部楼层
这个应该在系统设计图纸的时候就考虑好了尺寸问题,如果按要求设计图纸,施工,怎么会出现在样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

spirit_hg 发表于 2012-2-6 17:24 | 显示全部楼层
专业没有衔接好,还是现场质量不过关呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

sgsunsoliy 发表于 2012-2-7 13:53 | 显示全部楼层
没有设计标高互相制约吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

nianlike 发表于 2012-2-25 11:34 | 显示全部楼层
最好有图啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

笑傲风月 发表于 2012-2-29 08:29 | 显示全部楼层
这种现象很常见。。。一般都切割基础。。。这种办法最省钱省力。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

koala123 发表于 2012-2-29 08:58 | 显示全部楼层
回复 1# findmyjob100


    这种情况最容易出现在高压换热器上,高压换热器法兰太大了。

    如果设备认为管长无法调整(即壳程管口位置无法调整),土建基础已经做到规范的最小,再加上一些施工误差,基本上无法避免。

    最好是设备能稍微考虑一下,不能设计时只考虑管口法兰跟支座不碰就可以了。毕竟基础距螺栓孔有最小距离要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

ingest 发表于 2012-4-13 11:19 | 显示全部楼层
该做到基础还是要做大的吧1!避免碰还是有很多方法的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhang0123 发表于 2012-4-25 08:18 | 显示全部楼层
这是工艺专业在设计时出的问题,工艺专业在设计时要考虑到管道/阀门/仪表等安装要求,提出基础设计或施工要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

ququ 发表于 2012-5-3 09:40 | 显示全部楼层
做设计的就是要考虑周全,满足了结构所要求的螺栓等固定件距离混凝土基础边缘的强度要求就可以了,何必做的那么大,费钱又难看
回复 支持 反对

使用道具 举报

w361163624 发表于 2012-5-12 17:10 | 显示全部楼层
降低基础吧。。。这样最经济
回复 支持 反对

使用道具 举报

c123321 发表于 2012-6-22 19:52 | 显示全部楼层
这是设计问题,在设计时,一般应要求设备专业把设备管口接长处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

yikunmaodun 发表于 2012-8-24 21:51 | 显示全部楼层
基础大了稳固啊
回复 支持 反对

使用道具 举报