查看: 7744|回复: 15

求助:焊接阀门如何试压?

  [复制链接]
zwg1970060 发表于 2011-9-5 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批直径25的承插焊接阀门,业主要求试压?

请问如何试压?

规范有明确要求焊接阀门需要试压吗?
huihuiq 发表于 2011-9-5 20:58 | 显示全部楼层
这个有意思.按说阀门的压力试验是针对壳体,试压完成后再组装.也就是说安装的阀门都是试过压的,不能再进行压力力试验(好像是因为密封方面的原因),但是管道又要进行压力试验, 焊接的又不能设置肓板,如何是好呢?难道要用替代性试验.不知道《工业金属管道施工及验收规范》上是怎么说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

amici 发表于 2011-9-6 09:06 | 显示全部楼层
GB 50235中没有针对阀门的类型要求试压,而是根据介质要求,既然是承插焊,估计介质性质温和,压力也不太高,设计压力小于1.0MPa的普通介质也应抽查10%进行壳体压力试验和密封试验,详见3.0.5.1条款。
水压试压的压力取的是设计压力的1.5倍,而阀门壳体压力试验取的公称压力的1.5倍,个人认为水压试验不会影响阀门。同时,水压试验中,安全阀、爆破片和仪表元件需要拆除或隔离,阀门貌似没有这个规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangjiabao 发表于 2011-9-6 10:34 | 显示全部楼层
和管道一起试压,可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

amici 发表于 2011-9-6 14:09 | 显示全部楼层
壳体压力试验和密封试验 是一定要做的,目的是检验壳体填料函和阀瓣密封面的密封性。水压试验起不了这个作用。好像有丢给厂家做,出具相应证书(不是合格证)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

chen_pinghui 发表于 2011-10-16 16:03 | 显示全部楼层
试压是必须的,所有管道施工规范都有明确要求。
阀门应该和管道一起试压,且阀门壳体已经试过压,所以和管道一起试压时,阀门应处于开启状态,在阀门后再加装盲板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| zwg1970060 发表于 2011-11-6 13:33 | 显示全部楼层
回复 5# amici

这个证书是不是交工时特检院要检查的???
回复 支持 反对

使用道具 举报

amici 发表于 2011-11-7 08:44 | 显示全部楼层
回复 7# zwg1970060


    不太了解啊。。
检查应该是有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

老窝街 发表于 2011-11-18 16:25 | 显示全部楼层
我们单位外包
回复 支持 反对

使用道具 举报

xlxuiin 发表于 2011-11-20 08:30 | 显示全部楼层
阀门试压一般在试压机(专门用于阀门试压的)上进行,有专门的胎具,大小阀门都可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

十里长亭 发表于 2011-11-20 09:46 | 显示全部楼层
这种阀门试压,需要加工两个带有内孔的堵头,然后,在阀门试压机上试压即可,材料可以用四氟棒加工,或其他半硬质材料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

十里长亭 发表于 2011-11-20 09:49 | 显示全部楼层
回复 4# wangjiabao


    没有特殊要求,阀门要提前试压的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cbyjwhb 发表于 2011-11-29 12:24 | 显示全部楼层
我见过,是在试压机上进行,两端是平板,上面有类似橡胶的用于密封的东西,两端的平板在液压控制下压紧阀门的入出口,阀芯和填料打压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

牛死了 发表于 2011-12-19 21:11 | 显示全部楼层
焊接阀门现场不再单独做验收试验,一律由阀门厂负责。水压试验可与管道连接一起做,但不可作为死端即认为其为堵阀,否则日后再关闭之会有关不紧的可能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

ytjlpq 发表于 2012-12-27 17:12 | 显示全部楼层
试压台是很贵吧?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | [加入论坛]

本版积分规则

化工技术网- 赠人玫瑰 手有余香 ( 苏ICP备14035884号 )

快速回复 返回顶部 返回列表